冷凝水和疏水回收问题
wajiho12
wajiho12 Lv.2
2013年01月05日 12:50:14
来自于采暖供热
只看楼主

想请教下各位前辈:对于2.8MW以下的燃气蒸汽锅炉,不配备除氧器,疏水和冷凝水是否可以直接回收至锅炉给水?如果不可以,需要加设什么?如果可以需要注意哪些事项?

想请教下各位前辈:对于2.8MW以下的燃气蒸汽锅炉,不配备除氧器,疏水和冷凝水是否可以直接回收至锅炉给水?如果不可以,需要加设什么?如果可以需要注意哪些事项?
免费打赏
dzafl2012
2013年01月05日 16:08:44
2楼
继续学习,希望能解决---知足
回复
sybxbjb
2013年01月06日 13:08:40
3楼
疏水冷凝水要先回收到一个无压水箱,待水箱满了用泵泵入锅炉给水系统..水箱安装水位控制开关控制水泵启闭.
回复
liuxiwu
2013年01月11日 10:36:43
4楼
冷凝水如果检测符合锅炉使用标准就可以直接回用。但是前期水处理没有除氧,很可能出现冷凝水的含氧量过高而形成氧腐蚀。可能造成含铁量高或PH值降低。如果水质检验不合格那就要针对不合格的指标进行相应的设备处理。
回复