我门项目要盖一栋二层小楼,看图纸构造柱间距是不是有些大啊?记得是间距5米加个柱子呀!下面发个地下一层的平面。请大家帮忙参谋参谋![/font]
我门项目要盖一栋二层小楼,看图纸构造柱间距是不是有些大啊?记得是间距5米加个柱子呀!下面发个地下一层的平面。请大家帮忙参谋参谋![/font]
2楼
框架结构 填充墙、隔墙的构造柱最大间距不得超过4M
回复
3楼
回复
4楼
主要看是否抗震设计,非抗震设计是按墙长超过层高的两倍时设置,抗震要求为墙长超过5米时增设构造柱,或采用墙顶与结构连接的方式,如遇外墙转角或墙体的自由端无结构柱的,应设构造柱,此为房间内墙体。如女儿墙的要求一般为不超过3米设置一道构造柱,转角处必须设置。--供参考
回复
5楼
规范:最多不应超过4米
回复
6楼
你这个是框架结构的吧,貌似是框架柱啊 ,内部大空间,外围难道是砖墙??肯定不行吧,
回复
7楼
我们这里设计做的是不超过5.1米
回复
8楼
查一下,貌似是4m吧~~
回复
9楼
最多不超过4M
回复
10楼
墙长不超4m,女儿墙不超2.1m,自由端,转角,超过2m的门窗洞口必须加
回复
11楼
你这个如果是构造柱的话是不合适的,框架柱没问题,二层小楼还有地下室,不错
回复