DW17分闸线圈烧坏
wrgwrhr
wrgwrhr Lv.7
2013年01月02日 20:26:32
来自于继电保护
只看楼主

DW17分闸线圈烧坏了,我想问一下是啥原因,和分闸线圈能不能长时间通电

DW17分闸线圈烧坏了,我想问一下是啥原因,和分闸线圈能不能长时间通电
免费打赏
lingxuct
2013年01月04日 13:24:03
2楼
一般分闸线圈会串接断路器常开辅助触点,如果辅助触点断不开,线圈通电时间太长,会烧线圈的,通常都是这个问题。
回复
wrgwrhr
2013年01月06日 20:34:32
3楼
谢谢了,
回复
sunwei7980
2013年01月08日 21:11:11
4楼
分合闸线圈都会这样的现象,都不能长时间带电。否则就会烧坏,它一般不是辅助节点出现的问题,而是可靠动作节点没有分开,也就是合闸保持,或是分闸保持,没有分开节点,还有就是五防闭锁位置不对,而造成合不上等原因,使线圈长期带电造成的。
回复
wydz4
2013年01月09日 17:00:40
5楼
四楼正解,+1
回复
maquanxi723
2013年01月12日 22:47:30
6楼
线圈长期带电造成的。
回复