DW17分闸线圈烧坏了,我想问一下是啥原因,和分闸线圈能不能长时间通电
DW17分闸线圈烧坏了,我想问一下是啥原因,和分闸线圈能不能长时间通电
2楼
一般分闸线圈会串接断路器常开辅助触点,如果辅助触点断不开,线圈通电时间太长,会烧线圈的,通常都是这个问题。
回复
3楼
谢谢了,
回复
4楼
分合闸线圈都会这样的现象,都不能长时间带电。否则就会烧坏,它一般不是辅助节点出现的问题,而是可靠动作节点没有分开,也就是合闸保持,或是分闸保持,没有分开节点,还有就是五防闭锁位置不对,而造成合不上等原因,使线圈长期带电造成的。
回复
5楼
四楼正解,+1
回复
6楼
线圈长期带电造成的。