GL-15过流继电器端子
watsoncheung
2013年01月02日 15:49:21
来自于继电保护
只看楼主

请问 GL-15具有一付过渡转换主触点。保证了在继电器的动作过程中,电流互感器的二次回路不至会开路。何为 过渡转换?正常情况下,线包的一个端子与主触点一个端子是短接的吗??怎么设计使得电流互感器二次不开路?[ 本帖最后由 watsoncheung 于 2013-1-2 16:10 编辑 ]


请问 GL-15具有一付过渡转换主触点。保证了在继电器的动作过程中,电流互感器的二次回路不至会开路。

何为 过渡转换?
正常情况下,线包的一个端子与主触点一个端子是短接的吗??
怎么设计使得电流互感器二次不开路?

[ 本帖最后由 watsoncheung 于 2013-1-2 16:10 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2013年01月04日 13:36:15
2楼
一般常闭接点没用处,CT二次直接接电流继电器线圈,没有开路的可能!

为防止二次接地,需要把GL-15 GL-25 常闭接点的引线拆掉!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2013-1-4 13:48 编辑 ]
回复
jkhzy
2013年01月10日 12:32:00
3楼
差不多,说对了
回复
wd0577
2013年03月06日 14:19:50
4楼
lingxuct 发表于 2013-1-4 13:36 一般常闭接点没用处,CT二次直接接电流继电器线圈,没有开路的可能!为防止二次接地,需要把GL-15 GL- …谁说要拆掉?不懂不要装懂
回复
wd0577
2013年03月06日 14:26:11
5楼
jkhzy 发表于 2013-1-10 12:32 差不多,说对了错的离谱,!!!!!!!!!!!!!!