本人现有一用户,用的YD 23KW的别墅空调(建筑面积500多平米),选型偏小,用户现在要求把地暖跟盘管都带起来,水泵扬程(机外扬程8米)不够,加之负荷太大,制热效果不好,水温上不去。 现准备给用户加一个600W的外置水泵和5KW的电辅热,与主机空调水泵联动,主机用的220V的电,可以接出来一个空调水泵启动信号(干接点),请问各位如何实现外置水泵和电辅热的联动?小弟坐等,不甚感激!
本人现有一用户,用的YD 23KW的别墅空调(建筑面积500多平米),选型偏小,用户现在要求把地暖跟盘管都带起来,水泵扬程(机外扬程8米)不够,加之负荷太大,制热效果不好,水温上不去。
现准备给用户加一个600W的外置水泵和5KW的电辅热,与主机空调水泵联动,主机用的220V的电,可以接出来一个空调水泵启动信号(干接点),请问各位如何实现外置水泵和电辅热的联动?小弟坐等,不甚感激!
2楼
外置水泵与主机水泵流量相当(每小时3方左右),扬程与主机水泵相当。
回复
3楼
制热效果不好,水温上不去。
回复
4楼
有两种解决办法:
1.一般小型机组有电辅热控制输出点,连接好了以后按厂家说明书设置拨码器,将模式设置为冷暖机组加电辅热模式;
2、如厂家没有这个配置,那么就只有另加一套温度传感器,用PRC控制电加热器起停。
回复
5楼
原本就是制热不行,负荷太大,当时选型就有问题。
回复
6楼
YD的机器不带这些接点的,但是可以从空调水泵并一组信号出来,再通过电气元件控制吧,加继电器什么的,本人电气知识一般,不太懂。
回复
7楼
有好几种控制方法,控制中间继电器、温度继电器、时间继电器。要求不一样控制方法不一样,有水泵和加热器同时运行的、有水泵运行一定时间后加热器在运行的、有加热器运行达到控制温度要求后加热器停止水泵运行的等控制方法
回复
8楼
将内置水泵启动信号分一组给外置水泵。
加热器需重新配置一套温度传感器。
回复
9楼
选的机组太小,换50kw小型地源热泵就好了
回复
10楼
用流量开关控制电辅的启动吧!
回复
11楼
支持9楼的看法。
回复