高压侧同期问题
longyong504
Lv.2
2013年01月01日 21:27:09
来自于
继电保护
+
关注
取消关注
只看楼主
请问在主变高压侧同期,高压侧电压取自开口三角,低压侧取线电压,这个是怎么回事?相别怎么对应的呢
请问在主变高压侧同期,高压侧电压取自开口三角,低压侧取线电压,这个是怎么回事?相别怎么对应的呢
免费打赏
lingxuct
2013年01月02日 19:26:22
2楼
同期装置一般都取平衡电压的A相!
没有从开口三角取同期电压的,开口三角上只有接地信号!
回复
fywb_2013
2013年06月30日 22:56:15
3楼
这不是高压侧同期,是低压侧电压同期。
低压侧取应取母线电压,高压侧取Sa电压,即开口三角的A相电压,Sa为同期电压,如无Sa电压,侧取线路PT A相电压