2012年12月31日 23:16:30
来自于继电保护
只看楼主

各位高手,我在图纸上经常看到主变高压侧同期的时候,不需要转角变,而是高压侧取开口三角的电压,低压侧母线取的是线电压,角度和大小是怎么对应的,高压侧开口的AN对应低压侧的哪组线电压,多谢了。

各位高手,我在图纸上经常看到主变高压侧同期的时候,不需要转角变,而是高压侧取开口三角的电压,低压侧母线取的是线电压,角度和大小是怎么对应的,高压侧开口的AN对应低压侧的哪组线电压,多谢了。
免费打赏
lingxuct
2013年01月02日 19:28:57
2楼
瞎说,没有人会到开口三角上取同期电压的!
回复
longyong617
2013年01月02日 19:55:36
3楼
我看电站的图纸好多都是取的开口三角电压,这样可以省转角变
回复
lingxuct
2013年01月04日 13:27:21
4楼
是你自己想的吧?

省什么,开口三角上只有接地信号,没有同期电压(信号)的!
回复
yaoguizhong213
2013年01月04日 13:46:32
5楼
楼主说的不对,没有取开口三角的。那是到保护的电气量。
回复
electricity
2013年01月04日 15:02:06
6楼
不对的,取的是Y。而且双母线的那种还是双Y并列后的。
回复
longyong617
2013年01月04日 19:06:48
7楼
那我这个电站的图纸上,主变高压侧同期就没有转角变,是怎么手动同期的呢?
回复
yaoguizhong213
2013年01月05日 10:39:17
8楼
现在许多都没有了。因为是采集数字量,进入DCS了,转角可以在自动装置里做。把数据量移一个时间差就行。
回复
tcchezhong
2013年01月05日 15:57:18
9楼
楼主说的我猜是:
110/10YnD的降压变高压侧Cn电压(机压母线式接线),对发电机出口的10KV低压侧AB电压(企业自备电站常用做法)。过去非微机型综合保护自动化系统装置的同期做法。这个一般是能做到同相位角度的,不需要转角变。
回复
jkhzy
2013年01月10日 10:46:19
10楼
谢谢,学习了
回复
lir_1241
2013年01月14日 14:32:35
11楼
可以做到,高压侧取C,N电压,从开口三角处取,低压侧取10kV的电压,如果是b相接地取c‘b’。高压只能是直接接地系统,如110kV,220kV。。。35kV就不行了。
回复