距离保护
加菲猫
加菲猫 Lv.12
2012年12月31日 16:58:22
来自于继电保护
只看楼主

距离保护1段 变比2000A/5A 110KV/ 0.1KV 动作值0.2欧 笨人请教一下动作电流怎么算?

距离保护1段 变比2000A/5A 110KV/ 0.1KV 动作值0.2欧 笨人请教一下动作电流怎么算?
免费打赏
红苹果
2013年01月04日 13:46:17
2楼
晕。。建议楼主多了解下什么是距离保护。。
回复
加菲猫
2013年01月04日 16:33:08
3楼
哈哈见笑,请教一下110KV的LGJ_240架空线4.4km,距离保护1段动作值怎么算?
回复
红苹果
2013年01月05日 11:03:37
4楼
距离I段保护不了线路全长,一般是80%-85%。
Z1set = K1rel x L1 x Z1 = 0.85 x 4.4 x 0.4 欧姆 = 1.496 欧姆。
距离II段与III段需要考虑与下一级距离保护配合整定。。
回复
加菲猫
2013年01月05日 21:38:09
5楼
为什么这么问呢?因为我们的线路距离I段保护定值为0.34欧。
望明白的师傅告诉下下怎么计算的?
回复
红苹果
2013年01月06日 10:59:35
6楼


你得给出已知条件。
1、导线型号,线路长度。
2、上级与下级的I-III段距离保护整定情况。

还有你确定0.34是I段动作值?II段、III段呢?
回复
jkhzy
2013年01月10日 10:42:43
7楼
没整过这些,学习
回复

相关推荐

APP内打开