这是我自己设计的自建房,共一层,客厅有个过梁,过梁上面有墙来做坡屋面,梁一端和墙平行放于墙上,另一端垂直放于墙上并挑出。现在的问题是,设计的梁垫够不够用,梁的配筋是否正确,梁的一端要伸入墙多少(我画的是800)。
这是我自己设计的自建房,共一层,客厅有个过梁,过梁上面有墙来做坡屋面,梁一端和墙平行放于墙上,另一端垂直放于墙上并挑出。现在的问题是,设计的梁垫够不够用,梁的配筋是否正确,梁的一端要伸入墙多少(我画的是800)。
2楼
红线就是梁所在平面的位置
回复
3楼
在线等待大家的回复,我是外行人,还希望大家多多包涵
回复
4楼
建议箍筋改为8@200,该梁适合做反梁(为了使用效果,厅下面就看不到梁了)!配筋这么大我觉得没问题了,不过底筋应该两排布置!
[
本帖最后由 chenweihongdy 于 2013-1-5 12:01 编辑 ]
回复
5楼
该应设计截面为240*600,主筋差不多,箍筋应为φ8@100/150比较合适一点
回复
6楼
理论上有些小,实际施工中够用了。
回复
7楼
我觉得垮不了
回复
8楼
配筋可以,挑梁范围箍筋加密。屋顶处最好做圈梁,不做梁垫都可以。
回复
9楼
梁高400有点小了,建议做到600,箍筋用圆8的,如果你算的梁垫不够,可以在该处加一构造柱,梁的另一端伸入墙的长度,够一个支座长度即可,那个位置也设一构造柱。
回复
10楼
是悬跨的梁,我认为梁的下部应该配置2排钢筋
回复
11楼
好多钢筋,结构没问题。
回复