TMY-3*(40*6)+2*(30*3)是什么意思?
woyaonianxin
2012年12月31日 11:47:26
只看楼主

TMY明白,是硬(Y)铜(T)母线(M)。(40*6)以及(30*3)是铜排的宽度和厚度,但前面乘以3,以及中间的加号,后面的乘以2是什么意思?3是不是三相的意思?即A,B,C三相每相的铜牌规格是40*6,后面的2是不是N相?即有两个30*3的铜牌作为N相?如果真是,那为什么用两个,而不用大一点的一个?[ 本帖最后由 woyaonianxin 于 2012-12-31 11:50 编辑

TMY明白,是硬(Y)铜(T)母线(M)。

(40*6)以及(30*3)是铜排的宽度和厚度,

但前面乘以3,以及中间的加号,后面的乘以2是什么意思?

3是不是三相的意思?即A,B,C三相每相的铜牌规格是40*6,
后面的2是不是N相?即有两个30*3的铜牌作为N相?如果真是,那为什么用两个,而不用大一点的一个?

[ 本帖最后由 woyaonianxin 于 2012-12-31 11:50 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2012年12月31日 13:02:17
2楼
2是一根N排和一根PE排。
回复
wangxf
2013年01月02日 12:32:37
3楼
TMY-3*(40*6)+2*(30*3)是什么意思?该帖被浏览了42次 | 回复了1次
前面的3是abc电源相的数量,即3根相线排!后面的2是表示1根N排,1根地排!
回复
lgf860
2013年01月02日 13:48:23
4楼
2是一
回复
hanzhg54
2013年01月02日 14:30:21
5楼
N不能叫“相”,三条火线之所以叫“相线”是由于三条火线相位不同,相差120度。N线没有相位一说,很多人把220的单相电说成“两相”,很多电工也这么说,实在是低级错误。
回复
zhangshupeng
2013年01月02日 18:44:22
6楼
应该是三相五线制母线
回复
wanglei_0303
2013年01月02日 22:17:50
7楼
3个是相线,2个是N线和PE线
回复
airan3333
2013年01月04日 13:58:46
8楼
3个是相线,2个是N线和PE线
回复
jinfeng121
2013年01月05日 11:22:19
9楼
这是3相5线配置,后面的分别是N和PE
回复
engineershao
2013年01月05日 11:42:18
10楼
30*3并没有达到40*6的一半啊,这样也可以吗
回复

相关推荐

APP内打开