【请教】大家帮忙看下构造柱
zzn86542188
2012年12月30日 16:48:10
来自于建筑施工
只看楼主

大家帮忙看下构造柱有什么问题。小弟不才,只懂有问题,说不出来具体,学习中。。。。。

大家帮忙看下构造柱有什么问题。小弟不才,只懂有问题,说不出来具体,学习中。。。。。

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg

免费打赏
zzn86542188
2012年12月30日 16:49:30
2楼
构造柱不承重也不应该做成这个样子,哎
回复
arbil1989
2012年12月30日 17:35:06
3楼
普遍有浇筑不密实的情况……
回复
xiaogang2875
2012年12月30日 18:09:44
4楼
没法评论.... 这个构造柱估计就没有振捣,直接倒在里面就算成活面的 , 拆掉反工吧,甲方和监理看见问题比较大!!!!!!!
回复
wuqc119
2012年12月31日 10:08:23
5楼
与梁连接的钢筋呢?无语
回复
flj007
2012年12月31日 10:14:04
6楼
马牙槎搞的也太坑爹了
回复
zzn86542188
2012年12月31日 14:28:22
7楼
那是门边的,没有钢筋,本来应该用砖砌的
回复
feng_bo
2012年12月31日 14:45:08
8楼
很明显没有植筋么,在一个你这砌筑质量太差,灰缝砂浆不饱满,顶砖砌筑不合理
回复
zxflly
2013年01月04日 17:23:24
9楼
顶部没看到植筋 链接
回复
cqkaixin
2013年01月05日 09:48:19
10楼
构造柱柱脚及柱顶在主体结构中预埋,竖筋伸出主体结构面1000,并锚入主体结构中500。施工时需先砌墙后浇柱。墙与柱的拉结筋应在砌墙时预埋。梁上构造柱纵筋应事先预埋,构造柱主筋锚入梁内 LaE,构造柱上下端各500mm范围内箍筋加密到100mm。纵筋上下端应与楼板或梁上的予留插筋采用绑绑扎搭接或焊接。
回复
hbkjiezi
2013年01月05日 09:51:46
11楼
这种施工质量确实难得一见啊!
回复

相关推荐