求助,太阳能光伏电站短路电流怎么算啊?
大头菜
大头菜 Lv.9
2012年12月29日 15:34:50
只看楼主

常规变电所,火力发电厂短路电流计算设计手册上都有,但太阳能光伏电站短路电流计算那本书上有啊?跪求高人指点。

常规变电所,火力发电厂短路电流计算设计手册上都有,但太阳能光伏电站短路电流计算那本书上有啊?跪求高人指点。
xusfsd
2013年01月02日 12:13:23
2楼
交流侧还是跟普通的电站一样计算啊。直流侧的短路要看系统设计的参数,和组件的短路电流
回复
lv2202
2013年01月02日 19:11:25
3楼
100w/36vLED光源用多大的太阳能板,是不是就不用逆变器了。哪个品牌的成套器件经济实用?
回复
qq_1430183143724
2015年05月11日 09:42:11
4楼
有设计开路电压吧
回复
xdq93122
2021年01月14日 17:56:12
5楼

取1.5倍逆变器额定电流,逆变器在大于1.5倍额定电流时,立即关断了

回复
攻城师100056
2021年02月19日 13:39:17
6楼

光伏电站的短路电流=系统提供 光伏电站本身提供,系统提供的正常计算,光伏本身提供的按1.5倍额定电流计算

回复
攻城师100056
2021年02月19日 13:39:58
7楼

光伏电站的短路电流=系统提供 光伏电站本身提供,系统提供的正常计算,光伏本身提供的按1.5倍额定电流计算

回复