管径与供热面积问题
guo9097
guo9097 Lv.3
2012年12月29日 08:56:41
来自于采暖供热
只看楼主

山东地区,直供方式。供水温度50,回水温度35,单元面积分别为2000平方米和1300平方米,六层。进户管均采用DN50可以吗?谢谢各位指教。

山东地区,直供方式。供水温度50,回水温度35,单元面积分别为2000平方米和1300平方米,六层。进户管均采用DN50可以吗?谢谢各位指教。
免费打赏
青岛李宗荣
2013年02月14日 19:40:11
2楼
比摩阻按照30-60计算DN50的管径可以满足760——1065平方米的建筑面积,你至少要选择DN65的管径可以满足1715——2425平方米的建筑面积。我 是青岛的。
回复
mw.
2013年02月17日 11:18:04
3楼
根据供回水温差为15℃,按照单位热负荷60W/℃㎡,供水流速1.6M/S,计算DN50保温管最大能供3000㎡
回复
zzxzwg
2013年02月17日 13:51:58
4楼
按节能建筑计算,采暖热负荷45W/M2,2000平方米应该用DN65;1300平方米管径DN50,如果在系统末端应该采用DN65管道,外网需要进行水力平衡计算。
回复
人石械
2013年03月10日 14:23:29
5楼
讲的有理,学习了.
回复

相关推荐

APP内打开