膨胀阀的过热度设点设高了 阀全关死 设低了 全开启 设中间 还就是不稳定 排气压力一直在四五十度 怎么能使排温升上去 啊 ? 求教了
膨胀阀的过热度设点设高了 阀全关死 设低了 全开启 设中间 还就是不稳定 排气压力一直在四五十度 怎么能使排温升上去 啊 ? 求教了
2楼
你关小水流量不就可以啦
回复
3楼
要找出压缩机排气温度不高的真正原因才能作出最好的调整
楼上的朋友:通过调节冷却水流量当然可以调节冷凝温度,可是如果能很好的通过控制膨胀阀的开度将排气温度调节到合理的值不是更好吗?
回复
4楼
你的空调系统肯定小。如果阀看到中间还不稳定 ,看着压力表,边放氟边调膨胀阀试试。
回复
5楼
开机调试,加冷媒
回复