2楼
全空气系统,采用旋流风口 应该可以
回复
3楼
VRV系统也可以,看一下静压。
回复
4楼
楼上的开玩笑么?高大空间还是采用旋流风口比较可靠,另外,可以根据建筑功能,设置分层空调,采用球形喷口侧喷.
回复
5楼
层高是11米的展厅使用“辐射天花板供冷和供热是最好的方案。空气调节利用设备换气次数来满足空调需要,房间高了,并非负荷等比例增加,大量的送风量使得加大的风机能耗更加加热了空气降低了空调的能效比。
辐射传热与距离无关只要安装足够的天花面积,减少角系数对辐射强度的影响,就能满足室内舒适度的需要。
展厅供冷时。天花板把室内包括展品在内的各个表面温度降低,人在展览厅内是个热源,向各个表面辐射热量,具有很好的舒适度。
冬季辐射板加热了包括展馆的各个内表面,人体在室内的辐射热量较少(失热减少),能够保证很好的热感觉。特别是辐射传热对空气是视作透明的,空气只是在和热表面的对流交换中温度有一些提高,所以室内的相对湿度和普通风机盘管系统比较,降低较少,舒适度比普通空调好得多。
辐射天花技术和我们冲凉用的”浴霸“相似,浴霸并没有加热空气,只是靠辐射暖和了人体而已。
[
本帖最后由 jickeyan 于 2012-12-31 15:36 编辑 ]
回复
6楼
最近做的一项目层高12米,中德生态园青岛开发区的,地源热泵加空气处理箱,用的是球形喷口侧出风下回风
回复
7楼
这么高可以考虑使用布风管进行送风。非常整洁美观,特别当屋顶不大能承重的时候。
回复
8楼
全空气系统,可以考虑采用旋流风口或喷口
回复
9楼
AHU+地板辐射(辅助)
回复