植筋加固问题请教
zq1986zq
zq1986zq Lv.3
2012年12月27日 16:59:40
来自于建筑施工
只看楼主

地铁车站站台板下墙的钢筋本应在车站底板或回填层施工时预留,但为便于施工,未进行预留,采用后期植筋,但回填层是素混凝土浇筑,能否进行植筋,如不进行植筋,还能采取什么措施?

地铁车站站台板下墙的钢筋本应在车站底板或回填层施工时预留,但为便于施工,未进行预留,采用后期植筋,但回填层是素混凝土浇筑,能否进行植筋,如不进行植筋,还能采取什么措施?
未命名.jpg

未命名.jpg

youkiocean
2012年12月27日 19:34:19
2楼
新手同问~ 忘回复
回复
king19880903
2012年12月27日 19:44:36
3楼
坐等专业人士解答
回复
liu-ming-zhao
2012年12月29日 22:06:46
4楼
期待回复!~~~~~
回复
我本平凡
2012年12月30日 08:42:21
5楼
可以的,问题不大
回复
arbil1989
2012年12月30日 09:37:03
6楼
植筋工艺主要考虑植入钢筋和基体(混凝土)之间是否能够良好粘结,和基体中是否有钢筋关系不大。相对而言,素混凝土不会在植筋过程中产生通缝或破坏才是应该注意的,让工人钻孔时谨慎些。

事实上,我们经常为植筋时刚好钻到钢筋而被迫重新选点困扰……
回复
zq1986zq
2012年12月30日 10:57:43
7楼
其实施工单位的这种做法,监理、业主也是同意的,我就是看到规范里有一句话说植筋“不适用于素混凝土构件”,所以请教下,谢谢解答。
回复
lanwang4646
2012年12月30日 15:00:54
8楼
本来站台板就会悬挑,主要靠这两堵墙受力,这里植筋感觉有点不妥
回复
feng_bo
2012年12月31日 14:53:06
9楼
植筋深度加深就可以,主要考虑钢筋与混凝土的粘接强度