氯离子对金属的腐蚀问题
jxs1981
jxs1981 Lv.2
2007年08月25日 16:28:11
来自于水处理
只看楼主

最近作一个工程,氯离子浓度太高,而且反复回用后氯离子富集严重,现在已经达到好几克/升,如果处理需要的投资和运行费用特别高,不知道哪位大虾能否给些资料,氯离子对钢管和金属泵的腐蚀有些什么具体数据。

最近作一个工程,氯离子浓度太高,而且反复回用后氯离子富集严重,现在已经达到好几克/升,如果处理需要的投资和运行费用特别高,不知道哪位大虾能否给些资料,氯离子对钢管和金属泵的腐蚀有些什么具体数据。
免费打赏
exanimo
2007年08月26日 01:06:06
2楼
这个基本很难
回复
zrqiang1981
2007年08月27日 10:14:37
3楼
氯离子对不锈钢会有腐蚀作用,形成孔腐蚀,继而发生大面积腐蚀,尤其是在有缺陷的部位
回复
jxs1981
2007年08月31日 21:53:08
4楼
谢谢。
现在加方准备用含氯离子高的水做循环冷却水,可能会腐蚀泵吧。
回复
fjq0509
2007年08月31日 22:22:01
5楼
不锈钢对氯离子的承受能力300mg/l,碳钢的对氯离子的要求为1000mg/l
回复
lhf105
2007年09月01日 00:42:45
6楼
楼上的说的对吗?
回复
leexie
2007年09月01日 20:46:24
7楼
基本同意5楼
回复
apis
2007年09月02日 01:26:26
8楼
對不起,若以我的經驗....若系統中只有碳鋼管材,氯離子可以維持在10ppm,若含有不鏽鋼則只能維持在1.0ppm以下,假若系統中同時有銅材質與不銹鋼材質,則氯離子不應超過0.5ppm.以上純屬個人經驗,僅作參考.
回复
jxs1981
2007年09月06日 18:02:29
9楼
呵呵,谢谢大家。
现在做什么“零排放”,可能吗?考虑一些离子的富集效果,很难啊,特别是工业循环水。
回复
yznyk
2007年09月07日 00:36:30
10楼
请问PPM是什么单位啊?你的经验是那种系统的啊?都按你这种经验,树脂厂和纯水设备商不是要发财发死了。最多只能10MG/L。呵呵。
回复
laughjohn
2008年08月17日 21:51:55
11楼
有不锈钢材质的,要求氯离子低于300ppm, 碳钢的则是低于1000ppm,
这是循环冷却水系统的一般经验数值
回复