PKPM生成板筋时 为什么半层平台处有板筋
xjflzmn
xjflzmn Lv.3
2012年12月27日 10:33:51
只看楼主

楼梯传导方式有改为单向板 梯段板处的板厚是0半层休息平台和楼板不在同一水平 为什么还配了是要设置上楼位置吗?[ 本帖最后由 xjflzmn 于 2012-12-27 10:56 编辑 ]

楼梯传导方式有改为单向板 梯段板处的板厚是0
半层休息平台和楼板不在同一水平 为什么还配了
是要设置上楼位置吗?

[ 本帖最后由 xjflzmn 于 2012-12-27 10:56 编辑 ]

QQ截图20121227103253.png

免费打赏
goteborg
2012年12月28日 12:36:15
12楼
板厚设置问题
回复
cuishengchun123
2012年12月28日 14:02:29
13楼
建模错了,再把模型看一下
回复
wdh668
2012年12月28日 14:14:17
14楼
学习了。。。。。。
回复
arthurswose
2012年12月28日 15:12:27
15楼
你这样建了 就相当于夹层了 所以程序是按照夹层来算的
回复
wry20090511
2012年12月28日 17:21:56
16楼
你没有设置楼板错层,设置楼板错层后,就没有这个问题了
回复
ykewang
2012年12月28日 18:35:24
17楼
模型有问题,软件只能按程序来
回复
萧剑
2012年12月29日 09:42:13
18楼
一般框架结构的楼梯需要建进整体模型参与计算的,只是pkpm不会对楼梯进行配筋计算,只计算其对整体结构的刚度贡献等,半层平台一般不建模的啥,这个到时算楼梯的时候简单计算一块板就完了,你这样建模估计是有问题的,可以考虑一下。
回复
我本平凡
2012年12月29日 11:16:54
19楼
回复
yingsun101
2012年12月29日 12:02:46
20楼
建模建错了 pkpm中 楼梯建进去的时候 不需要把平台板建进去的
回复
hanzhaokun
2012年12月29日 15:53:38
21楼
楼梯间板厚设为0,恒活载都输上,恒载一般取8,活载取3.5。框架结构的话楼梯要建上,然后自动生成梯梁梯柱,走楼梯的模型。你会发现没问题了,个人理解,不对勿喷。。。
回复

相关推荐

APP内打开