DW17断路器烧合闸按钮?
zhagnqing
zhagnqing Lv.7
2012年12月27日 08:53:26
来自于断路器
只看楼主

DW17断路器,在合闸的时候合闸按钮接点烧接了,按钮的常开点变成了常闭了。同时断路器也合闸了。还有就是合闸回路上串的保险也熔断了。不知道是怎么回事,求解了。谢谢。

DW17断路器,在合闸的时候合闸按钮接点烧接了,按钮的常开点变成了常闭了。同时断路器也合闸了。还有就是合闸回路上串的保险也熔断了。不知道是怎么回事,求解了。谢谢。
dt604140852
2012年12月27日 09:30:16
2楼
估计是合闸线圈匝间短路
回复
yaoguizhong213
2012年12月27日 10:50:46
3楼
合闸电流太大或通电时间太长,检查合闸线圈,还要检查接在合闸回路里的开关常闭触点是不是粘了。
回复
pyz521
2012年12月27日 13:43:43
4楼
通电时间过长了,
回复
afeihu
2012年12月27日 14:32:43
5楼
合闸线圈只能短时间通电,断路器合闸后,辅助触头应该分断合闸控制回路,即使合闸控制按钮触点粘上了,也不应有文中所述的故障发生。我分析断路器控制接线有问题,导致合闸线圈长时间通电,烧坏合闸回路保险丝。
回复
红苹果
2012年12月27日 16:55:13
6楼
合闸回路设计有问题还是按钮不合格?
回复
pluliang
2012年12月27日 17:13:36
7楼
排除设计和线路接错的情况,保险烧断的原因是过流,通电时间过长不是故障的要点,应该是断路器的辅助接点没有及时动作或没有将合闸回路断开,使合闸线圈绝缘破坏造成砸间短路,按钮在即将返回时电阻增大产生弧光将接点融化,随即熔断器断开,温度下降,接点被固化,粘在一起。
愚见,多指教!
回复
pzswk
2012年12月27日 18:50:09
8楼
合闸线圈匝间短路了吧
回复
加菲猫
2012年12月27日 18:56:31
9楼



支持!辅助接点粘连。合闸线圈及合闸触点都是按短时通电设计的,我们那儿以前烧合闸触点和线圈常有。
回复
wysh
2012年12月28日 15:44:37
10楼
DW17分快速合闸和预储能两种,不知道楼主用的是哪种?
回复
ep123_sjl
2012年12月28日 20:08:17
11楼
最大可能是,分、合闸控制回路没有把断路器的辅助触点接入回路,按钮、辅助触点的容量是否足够。DW17内部有控制电路,电容器可能漏电。
回复