请问,是不是挡距越大,线就越粗?50的钢芯铝绞线挡距是50米,70的线挡距是70米?哪里有规定?
请问,是不是挡距越大,线就越粗?50的钢芯铝绞线挡距是50米,70的线挡距是70米?哪里有规定?
2楼
我记得大学教材里有一本上面有表格的,记不清是哪本了。主要是力学原理,根据线的自重力和侧拉力定的。
回复
3楼
导线的截面积是根据电力系统容量需要来确定的,跟档距没关系的,一般钢芯铝绞线比如LGJ-240/30 的意思是铝线的截面积是240平方毫米,钢线的是30毫米
回复
4楼
请问,是不是挡距越大,线就越粗?50的钢芯铝绞线挡距是50米,70的线挡距是70米?哪里有规定?
不是绝对。一般来说档距大,塔就高,弧垂也大。但是必须经过计算,风阻、自重、电磁力都在承载范围内。是计算值再校核。不是你说的那样的线性关系。
回复
5楼
没有必然关系,线径的选择是依据通流量计算出来的,档距和塔的呼高、塔重有关。。。
回复
6楼
线径跟系统有关,档距跟环境有关
回复
7楼
每一种导线都有它的极限档距,在架空输电线路计算手册中有公式,但是导线越大,极限档距越大,比如在6类气象区,安全系数为5时,LGJ-35/6的极限档距195米。
回复
8楼
:lol
瞬时破坏应力一样,安全系数一样,最大允许应力是随线径增大的。同一气象条件其极限允许档距应该是有点差距的。
回复