班门弄斧 低压电气装置的设计安装和检验(第三版) 2012.7 勘误
北方郎
北方郎 Lv.13
2012年12月26日 17:31:26
只看楼主

王老的书收到以后,一口气读完,欲罢不能。但一些编辑错误和说法不太妥当,希望抛砖引玉,欢迎拍砖哦1、P76页,对于3偶数倍谐波未分析,其实也会叠加在中性线上,见附图;2、P105页,“电气装置的标称电压”应为“额定电压”比较妥当。王老在GB50054-2011规范宣贯讲座中提到,电网应为“标称电压”,电气设备电压为“额定电压”;3、P116~117页,式13-2为GB 50057-2010 式(A.0.2),规范条文说明中说“A.0.2 式(A.0.2)引自IEC 62305—2: 2010第34页附录A中的式(A.1)。”

王老的书收到以后,一口气读完,欲罢不能。但一些编辑错误和说法不太妥当,希望抛砖引玉,欢迎拍砖哦
1、P76页,对于3偶数倍谐波未分析,其实也会叠加在中性线上,见附图;
2、P105页,“电气装置的标称电压”应为“额定电压”比较妥当。王老在GB50054-2011规范宣贯讲座中提到,电网应为“标称电压”,电气设备电压为“额定电压”;
3、P116~117页,式13-2为GB 50057-2010 式(A.0.2),规范条文说明中说“A.0.2 式(A.0.2)引自IEC 62305—2: 2010第34页附录A中的式(A.1)。”
4、P149页,“发到国家”应为“发达国家”;
5、P177页,“并发生产电磁式RCD ”应为“并研发生产电磁式RCD ”;

[ 本帖最后由 jiaojianlei 于 2012-12-26 17:41 编辑 ]

QQ截图20121226173934.png

ae2c2a509ffd296f6705.zip
27.5 KB
立即下载
免费打赏
sunny521000
2016年01月11日 15:50:35
12楼
把电子版上传大家看看后再讨论吧
回复
言寺
2016年04月07日 15:22:14
13楼
表示想要电子书
回复
超大哥
2016年05月10日 09:34:58
14楼
我来补充几点吧,和楼主探讨一下:
1、P198页的表21-2中,局部等电位联结线的最小值和总等电位联结线是一致的。但局部等电位相当于在一局部范围内的多个辅助等电位联结,因此其联结线截面积的最小值应该同辅助等电位联结线。查了下《GB50054-2011》,里面局部等电位联结线的最小值是同辅助等电位联结线。
2、P249页图23-20有误,《建筑物电气装置600问》第8.9问“为什么IEC要求TT系统内一RCD所保护的设备应共用接地”中的图才是正确的。
3、楼主提到“3偶数倍谐波未分析,其实也会叠加在中性线上”,这个理论上是正确的,但是工程实际中的电流波形大部分是半波对称波形,因此它的傅里叶级数只含基波和奇次谐波的正弦和余弦项,不含直流和偶次谐波项。在GBT16895.6-2014中,也只考虑了3的奇数倍次谐波电流,没有考虑3的偶数倍次谐波电流。
回复
超大哥
2016年05月10日 14:33:26
15楼
关于局部等电位联结线最小值的数值,600问中也是一样的,感觉这个地方两本书都写错了
回复
马瘦毛长
2017年04月07日 13:08:22
16楼
真的不错。。。。
回复
zhzhfs
2017年06月11日 17:30:32
17楼
好资料,谢谢了
回复

相关推荐

APP内打开