【求助】15P活塞压缩机电流大是什么原因,怎么处理?
changgediaoyu
2012年12月26日 17:20:51
来自于制冷技术
只看楼主

超市冰柜机组,两台15P,其中一台正常,另一台运转后出现电流大。刚开机运转正常,十分钟内,电流飙升,直到过电流动作。R22制冷剂。请教高手15P活塞压缩机电流大是什么原因,怎么处理?

超市冰柜机组,两台15P,其中一台正常,另一台运转后出现电流大。刚开机运转正常,十分钟内,电流飙升,直到过电流动作。R22制冷剂。请教高手15P活塞压缩机电流大是什么原因,怎么处理?
免费打赏
asuli49
2012年12月27日 13:38:54
2楼
系统原因:
热负荷突然增大,冷凝压力突然增高。(冷凝器故障)
机械故障:
断油引起的摩擦部件损坏(轴承,连杆大小头)
回复
czgsx2008
2012年12月27日 19:55:17
3楼
15匹活塞机多靠甩油盘泼溅润滑,检查机头是否缺油或冷冻油变质。如果系统回油不好或系统不干净造成压缩机润滑状况恶劣,会使部件磨损严重,转动困难甚至抱死,导致电流过载甚至电机烧毁。更换或添加冷冻油后再试运转一下,如还出现上述情况,需要压缩机头拆机检查大修。
回复
hoocah
2012年12月28日 21:52:37
4楼
检查冷凝系统,或者是机器翻新,损坏
回复
deadface1
2012年12月28日 22:39:27
5楼
如果停机后再开机还是这样说明出现机械故障的可能性不大,可能是冷凝器故障。
回复
co936201979
2012年12月30日 11:32:42
6楼
首先检查一下冷凝器的效果是否好;风机是否正常;制冷剂的充注量是否过量;假如这两种原因都正常;那就是压缩机损坏啦;需要维修压缩机啦
回复
dongchunka
2013年03月06日 10:08:09
7楼
路过学习!没有油压在开关吗?高低压开关呢?有没有别的报警或者异常。
回复
jiajia45467
2013年03月06日 16:29:32
8楼
学生蛋子一枚,来学习下哈
回复
zhanxlzhk
2013年03月07日 08:04:12
9楼
高手多呀,正在学习中。
回复
joe7615
2013年09月24日 10:17:17
10楼
1是不是跑油了。
2翅片脏不脏,风机转不转
3最近是否加氟,如果有,是否过量,是否加入了空气
回复
jzy-890418
2013年09月30日 11:23:46
11楼
翅片脏不脏,风机转不转
机器缺不缺油润滑不好,交流接触器接触不好电流大、交流接触器接触不好缺相,是不是系统内有不凝气体,高压高,电流大,或者把系统抽真空重做一次看看如何?
回复

相关推荐

APP内打开