【请教】钢结构系杆螺孔扩孔尺寸超过了1.2d应采用什么补救措施?
ckahnt3j-8888
2012年12月26日 16:32:36
来自于建筑施工
只看楼主

各位大侠,请问钢构仓库工程,系杆的高强度螺孔较多现场气割扩孔,扩孔尺寸超过了1.2d(图片见附件),请问应采用什么补救措施?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-12-27 06:54 编辑 ]

各位大侠,请问钢构仓库工程,系杆的高强度螺孔较多现场气割扩孔,扩孔尺寸超过了1.2d(图片见附件),请问应采用什么补救措施?

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-12-27 06:54 编辑 ]

201212191843_副本.jpg

免费打赏
qq_1419034663723
2014年12月29日 14:41:38
2楼
补焊,铰刀扩孔。
回复
wx10100018
2014年12月29日 18:26:02
3楼
同意楼上意见。
回复
qq_1413715968669
2014年12月30日 07:57:33
4楼
你这种加垫片就行了撒,我们工地用做屋面钢架的时候 开的条形孔,加垫片,定位之后 垫片焊死
回复
linannan456
2017年07月14日 15:28:28
5楼
笨笨熊2014 发表于 2014-12-30 07:57 你这种加垫片就行了撒,我们工地用做屋面钢架的时候 开的条形孔,加垫片,定位之后 垫片焊死你好,你说的这个有规范吗?急需,我这也是同样的问题