我想请教下各位神,小弟工地的地勘报告,显示地基表面1米深度为杂土,2--6米深度为粉土,建筑物为砖混3层,局部框架4层,基础标高-3.3米,先地基正好处在粉土层中,根据地勘报告,天然地基承载力特征值Fak=110Kpa,按结构基础图承载力不低于180Kpa。 请问有何处理良策,而且经济费用不高的地基处理方式没有?
我想请教下各位神,小弟工地的地勘报告,显示地基表面1米深度为杂土,2--6米深度为粉土,建筑物为砖混3层,局部框架4层,基础标高-3.3米,先地基正好处在粉土层中,根据地勘报告,天然地基承载力特征值Fak=110Kpa,按结构基础图承载力不低于180Kpa。
请问有何处理良策,而且经济费用不高的地基处理方式没有?
12楼
新手 ,路过学习为主
回复
13楼
框架做成条基,砖混加大基础宽度,实在不行做筏板基础,也比基础处理省事儿,也省钱
回复
14楼
看到楼上的回答,很可怕,是单单就能放大条基就行的?地基基础条形基础的注意里面那么重要的一条都忘了???
回复
15楼
强夯没条件做,那就选用筏板或者弹性地基梁基础吧,沉降要考虑好
回复
16楼
设计院重新出图 按110算 修正一下完全可以
回复
17楼
学习了,学习了,。
回复
18楼
建议请设计院重新按110kpa计算,而且你埋深3.3米了,还要修正,修正后的承载力会有一定的提高的
回复
19楼
这个处理方法可以按110kPa来设计基底面积。
但需注意:1、《新地基》GB50007-2011的3.0.2条,小于130时,必须验算沉降。
2、沉降需满足《地基》的5.3.4条规定
3、此外,增大地梁的刚度和配筋,以利于减少不均匀沉降。
回复
20楼
哎。。楼主就这水平就做甲方代表!
你还是去现场掌握点技术再做“代表”吧!
回复
21楼
建议采用CFG桩粉煤灰复合地基。对周围建筑没影响,速度快
回复