如题,消控室怎么实现显示电源运行情况,我仔细看了水泵的二次回路都没有一个信号线体现电源运行情况,不知道大家怎么实现的?
如题,消控室怎么实现显示电源运行情况,我仔细看了水泵的二次回路都没有一个信号线体现电源运行情况,不知道大家怎么实现的?
2楼
控制电源还是主电源?主电源弄个电压表+切换开关,控制电源弄个继电器或者指示灯不就行了吗?
回复
3楼
电源端加个继电器,信号反馈!
回复
4楼
他是不是没画,你当然就看不到了
回复
5楼
电源端加个继电器,信号反馈!
回复
6楼
装个电流互感器也可以的
回复
7楼
这要做的话 详国标图集10CX504消防设备电源监控系统
回复
8楼
装一块SST-330电力表不是就行了?看电压、看电流、看功率、看频率、看功率因数。。。。。,也能报警。还不够?
回复
9楼
供配电群 125339174 欢迎一起交流
回复
10楼
装个中间继电器,其触点反馈信号给消防中心就行了
回复