关于火灾报警系统的回路设置和接线的问题
chaoxy118
chaoxy118 Lv.4
2012年12月24日 14:10:51
来自于防雷减灾
只看楼主

现举一实例来说明:共4层的建筑,每层一个防火分区,每层100点,共400点。1、火灾报警回路的划分,大家比较一致的说法是:根据楼内总点数,然后考虑余量后,确定回路数;如果400点,可以用一个两回路控制器。2、每两层一个回路,一个回路所带的两层是否是树干式连接?一般都说是树干式连接。3、还有一种说法是:每一层内(100点)的点位尽量连成一串接至该层的接线端子箱。我得疑问如下:按照2的说法,既然一个回路所带的点位可以树干式连接,为什么每层不能分几条支路树干式连接至接线端子箱,还非要串成一串呢?如图中三、四层的接法一样?

现举一实例来说明:
共4层的建筑,每层一个防火分区,每层100点,共400点。
忘高手能够答疑,多谢了!

QCOK}RNA$VG{1C1@~1K8PR4.jpg

免费打赏
chaoxy118
2012年12月24日 15:58:53
2楼
咋都没人回复呢
回复
qq415949031
2013年02月02日 16:38:40
3楼
每层可以分几条支路吧,设备是并联的
回复
ccalcc
2013年02月03日 06:28:16
4楼
两种方案都可以,只是投资有多少。
回复
印度
2013年03月17日 16:13:48
5楼
回答第三个问题
现在的总线都是任意分支的。怎么接都行。
回复
hanfengsany
2013年03月19日 20:59:21
6楼
两种都可以,一回路带200个点,如果还有20%左右余量的话也可以两层作为一个回路。
回复

相关推荐

APP内打开