【分享】冷冻式干燥机常见故障排除指南
loveglass
loveglass Lv.7
2012年12月24日 09:44:22
来自于制冷技术
只看楼主

1.故障现象:干燥机不运行压缩机线路断开 保险丝烧断 热继电器动作 高压开关动作 压缩机堵转 线路虚接或松动2.故障现象:干燥机起动后短时间内即停止环境温度过高 冷凝器堵塞 ?压缩机过载 缺少制冷剂 低压太低 进气量过大 压缩机卡死3.故障现象:压缩机不启动 接线不正确 电压过低 启动电容器损坏 继电器或接触器不闭合 启动绕组开路 缺相 4.故障现象:压缩机因过载保护动作而反复启停

1.故障现象:干燥机不运行
压缩机线路断开 保险丝烧断 热继电器动作 高压开关动作 压缩机堵转 线路虚接或松动

2.故障现象:干燥机起动后短时间内即停止
环境温度过高 冷凝器堵塞 ?压缩机过载 缺少制冷剂 低压太低 进气量过大 压缩机卡死

3.故障现象:压缩机不启动
接线不正确 电压过低 启动电容器损坏 继电器或接触器不闭合 启动绕组开路 缺相

4.故障现象:压缩机因过载保护动作而反复启停
低电压或三相不平衡 过载保护器上接有其它电气设备 ?过载保护器失灵 运转电容器太小 ?排气压力过高 绕组间短路 热继电器触点粘牢

冷冻式干燥机基本结构和工作原理图

5.故障现象:继电器烧坏
电压过高或过低 运行电容器不正确 反复启停(参照2和3) 继电器规格不符 安装座不正确

6.故障现象:电容器烧坏
规格不匹配 电压过高

7.故障现象:排气压力过高
制冷剂量过多 制冷系统中有空气 冷凝器脏 环境温度太高 风扇压力开关有故障 风扇电机故障 风扇旋转方向不正确 冷却水流量调节阀故障

8.故障现象:排气压力太低
制冷剂量太少 风扇压力开关故障