请问下管线综合是怎么做的?一般步骤是怎么样的?各个管线的标高是根据埋深和管线之间的距离来控制的么?像电力燃气管有没有像雨污水一样有坡度的啊?另外管综出图要出哪些图?需要单独出个说明么?麻烦知道的告诉一声,第一次做管综。
请问下管线综合是怎么做的?一般步骤是怎么样的?各个管线的标高是根据埋深和管线之间的距离来控制的么?像电力燃气管有没有像雨污水一样有坡度的啊?另外管综出图要出哪些图?需要单独出个说明么?麻烦知道的告诉一声,第一次做管综。
2楼
一般其他部门做好燃气、强电和弱电设计好后汇总至给排水设计人员做管线综合设计,说白了就是把各个交叉点的标高都标上去,遇到不满足净距要求的提出更改。因为雨污水管标高一般较难调整,所以是其他管线调整,若实在调整不了,就做交汇井之类的措施。具体看情况而定。做管线综合一般还需要说明的。
回复
3楼
管综设计也经常是我们设计单位布好管位再征求其他管线单位意见的,管综规划是定管位,管综设计需要标准雨污水标高和节点大样,出图的话就是管综说明、管综平面和节点大样图。管道埋深一般定义好的给水覆土多少、燃气覆土多少,雨污水管设计时应尽量保证覆土在1米多,这样其他管线不会和雨污水管打架,其他管线在高程冲突处根据其管径规格和特性来确定哪根管道弯曲避让其他的
回复
4楼
我做好了雨污水,其他管线是其他设计院做的,他们要我定好交叉口标高,这个标高该怎么定啊。
回复
5楼
我做好了雨污水,其他管线是其他设计院做的,他们要我定好交叉口标高,这个标高该怎么定啊?像燃气管这些在前一个交叉口定好了埋深,下一个埋深怎么确定呢?这个有坡度吗?
回复
6楼
我做的时候给水燃气这些都是只给出线位和埋深,坡度随道路,遇雨污水交叉处处节点详图
回复
7楼
楼主似乎有点多虑。
你的实际工作应该是给排水管网设计,而非管线综合。只是在这张图上,你要表达出你负责的给排水管线和其它管线的位置关系。因此,你的管线是粗实线,其他管线是细实线或虚线;即使是目前没有实际存在的,也要以“规划管线”给放在这张图上。
一般来说,市政管线的平面定位是由规划部门给定过的。(如果是做工厂内管网,给排水平面位置要自己定,然后去跟其他专业综合)有的规划部门对埋深也有较明确的规定。总之,先布置重力流管线,注意上下游高程衔接;然后是压力流管线,因为可以拐弯所以可以较灵活布置,小的让大的等等,这些基本的可以查管线布置的有关规范。
回复
8楼
其他管线在交叉口的标高就是节点大样图了,标高还是按照道路标高向下多少,和一般路段是一样的,打架的地方再进行弯折
回复
9楼
线工程规划为依据,进行总体布置。平面布置上要减少管线间交叉次数,在道路断面的竖向布置要避免各管线抢位,冲突现象。各管线与道路中心线平行,严格依照管线间与管线与建筑物设施的最小平面距离、垂直间距等有关规定埋设。各种管线由西向东(由北向南)的布置次序是:电讯管道、给水管道、燃气管道、雨水管道、污水管道、电力管道。
冲突时处理原则如下:小管让大管;压力管让重力流管;可弯曲管线让不可弯曲管线;工程量小的让工程量大的;维修次数小、方便的让维修次数多、不方便的。给水、煤气管均为压力管且管径较小(不大于300mm),安排在雨、污水管道的上方埋设,其覆土深度保证在0.7m即可,管底埋深不超过1.1m。在与给水、煤气管道交叉处,雨、污水重力流管道的最小覆土厚度大于1.2m,避免了两种不同性质管道的冲突。另一方面对雨、污水管道交叉的关底标高进行了计算和控制(见规划图),从而避免了管线相交时发生矛盾。
回复
10楼
上面的文字 :管线综合是以单项管线工程规划为依据......
回复
11楼
你找个前辈画的管综学习一下吧
回复