空调循环水系统的原设计屏蔽泵是否可以用管道泵代替
seek
seek Lv.7
2012年12月24日 08:57:48
只看楼主

请教:各位大师,本工程空调循环水系统的原设计为屏蔽泵,甲方指定的厂家(格兰富):只生产管道泵,是否可以用管道泵代替?谢谢!

请教:各位大师,本工程空调循环水系统的原设计为屏蔽泵,甲方指定的厂家(格兰富):只生产管道泵,是否可以用管道泵代替?谢谢!
免费打赏
seek
2012年12月25日 13:37:52
2楼
ttttttttttt
回复
lujh211
2012年12月29日 08:36:32
3楼
可以。原设计浪费。
回复
setfhiu
2012年12月29日 16:55:09
4楼
转谁的钱听谁的话
回复
seek
2012年12月30日 13:20:28
5楼
鸣谢:lujh211 ,setfhiu
回复
fuerhepan
2012年12月30日 22:36:22
6楼
可以的选择功率相同的
回复
seek
2013年01月02日 10:12:57
7楼
请教:两种泵性能上 有啥本质的区别吗?
回复
南海有鱼
2013年01月08日 14:49:53
8楼
屏蔽泵无非是想不泄露,一般用在贵重液体或有毒的液体输送上,现在的离心泵用的机械密封一样可达到不泄露的效果,便宜不说,维修管理也方便。
回复
seek
2013年01月09日 12:19:59
9楼
鸣谢:fuerhepan,weitinggui
回复