2米厚的基础底板怎么浇筑
huangxh86
huangxh86 Lv.4
2012年12月22日 15:01:32
来自于建筑施工
只看楼主

最近做到一个水上工作楼,基础底板有2m厚,准备分二次浇筑,但不知道一次能浇筑多少厚,浇筑厚度有没有什么要求,结构受力与浇筑次数和浇筑厚度有关系吗?

最近做到一个水上工作楼,基础底板有2m厚,准备分二次浇筑,但不知道一次能浇筑多少厚,浇筑厚度有没有什么要求,结构受力与浇筑次数和浇筑厚度有关系吗?
免费打赏
建筑人
2012年12月22日 16:34:13
2楼
编制专项施工方案,按照相关程序报审、报批、审核。
按照大体积混凝土方案施工。
你所描述的很笼统。
回复
zw876359
2012年12月22日 20:11:32
3楼
我们经常浇筑大型混凝土,就是按规范要求进行分层浇筑,每层不得超过50厘米。
回复
kangcm
2012年12月22日 20:55:37
4楼
回复
huangxh86
2012年12月26日 14:12:06
5楼
我知道是按大体积砼浇筑,也知道分层浇筑,我的意思是分二次浇筑行不行,有没有什么要求,每一次浇筑时肯定是分层浇筑的。
回复
arbil1989
2012年12月26日 14:24:43
6楼
GB50496-2009 大体积混凝土施工规范
回复
致逝去的青春
2012年12月28日 09:59:33
7楼
我一个月前浇筑了一个筏板,厚1500,一次分层浇筑了,里面埋入测温管!本来想着要给里面埋入水循环用于降温,也没搞!还是看看你们的施工方案吧!你分两次浇,那浇过第一次后上部钢筋岂不是要人工清理一遍!
回复
土木清风
2013年06月03日 18:30:46
8楼
huangxh86 发表于 2012-12-26 14:12 我知道是按大体积砼浇筑,也知道分层浇筑,我的意思是分二次浇筑行不行,有没有什么要求,每一次浇筑时肯定 …分二次浇筑不行,应分层浇筑,每层50公分左右,一次浇完不留施工缝,当然,模板要加固好。
回复
无间道
2013年06月04日 05:55:42
9楼
二次浇注是可以的,但施工缝一定要处理好,每次浇筑厚度宜在1米左右。
回复
九阴争茎
2013年06月04日 09:00:00
10楼
随便都可以,一次浇筑做好温控就可以了,2米也不算太大咯,鄙人以前做电站的,10米的也浇筑过,一次上万方的也没问题,主要是温控措施,如果是商砼最好和搅拌站沟通好,低热水泥,加冰水,低温入料这些,还有就是你底板的浇筑完以后的保温和散热,二次浇筑么最好别考虑了,什么按规范50分一层,那是骗人的,电站碾压混凝土倒是有过这种情况,要是现浇混凝土50分一层的搞,那你们项目经理会和你说,明天你收拾完东西结工资吧,真的,关键是没这种搞法,实际施工不是背书背出来的,二次浇筑一般出现在停电、爆模、天气影响等情况,一般最好一次浇筑成型,不然会有可能出现底板漏水,因为你板里面全是钢筋,二次浇筑的施工缝凿毛你无法处理,结合面一般就会分层然后漏水了。给你这些建议吧,自行决定
回复
扯淡的人
2013年06月04日 10:14:20
11楼
分成推进式浇筑 不懂查百度··大体积混凝土浇筑必须有专项方案··
回复

相关推荐