有一个工程项目,只能采用380V线路供电,距离有1公里,负荷80KW,请问要选择多大的导线才能满足使用要求,线路压降损耗该如何计算,请求帮助,谢谢!
有一个工程项目,只能采用380V线路供电,距离有1公里,负荷80KW,请问要选择多大的导线才能满足使用要求,线路压降损耗该如何计算,请求帮助,谢谢!
2楼
功率因数0.8时,选用YJV22-0.6/1-3*185+1*95时,线路电压损失为9.778%
回复
3楼
线路电压损失为9.778%,请问你是如何计算的,谢谢!
回复
4楼
计算方法:
1、确定功率因数
2、计算出 计算电流及确定配电长度
3、差表。见手册 551页,查出 ΔUa%
4、利用公式,见手册 542页 表9-63
手册=工业与民用配电设计手册 第三版
回复
5楼
谢谢rk5707的帮助解答!
回复