60KVA的UPS输入线选多大的?如何来计算?主开关应该怎么来选?
60KVA的UPS输入线选多大的?如何来计算?主开关应该怎么来选?
2楼
语句不通啊!
不能准确理解楼主的意思!!
回复
3楼
同感,楼主把问题说清楚呀。
回复
4楼
该UPS的输入电压是多少?
回复
5楼
380V
回复
6楼
充电功率有多少,整机效率是多少?考虑这些算一下就可了
回复
7楼
看你的UPS电池的性能,考虑其最大工作放电时的电流来选择就可以了
回复
8楼
我今天也遇到类似我问题
不过根据我以前在工厂的经验。我觉得不可能按它标注的输入电流来选取线,毕竟不是处在最大功率使用中啊
象我这里,6KVA的UPS只是供给两三千W的电器
如果根据厂家所说30A 六平方的进线,那我不是要改很多,之前的线是四平方的,而且空气开关也是20A的
所以我只用用钳形电流表在负载运行时测最高电流值来考虑
回复