UPS输入线的选择?
luyao600
luyao600 Lv.3
2004年11月06日 16:11:19
只看楼主

60KVA的UPS输入线选多大的?如何来计算?主开关应该怎么来选?

60KVA的UPS输入线选多大的?如何来计算?主开关应该怎么来选?
免费打赏
天正电气
2004年11月05日 17:19:24
2楼
语句不通啊!
不能准确理解楼主的意思!!
回复
oywb8
2004年11月06日 10:48:48
3楼
同感,楼主把问题说清楚呀。
回复
xieqh-001
2004年11月06日 16:41:17
4楼
该UPS的输入电压是多少?
回复
luyao600
2004年11月06日 17:10:04
5楼
380V
回复
dy6000
2005年01月11日 14:48:37
6楼
充电功率有多少,整机效率是多少?考虑这些算一下就可了
回复
roykent
2005年01月12日 15:34:42
7楼
看你的UPS电池的性能,考虑其最大工作放电时的电流来选择就可以了
回复
tlck
2006年07月20日 22:26:03
8楼
我今天也遇到类似我问题
不过根据我以前在工厂的经验。我觉得不可能按它标注的输入电流来选取线,毕竟不是处在最大功率使用中啊
象我这里,6KVA的UPS只是供给两三千W的电器
如果根据厂家所说30A 六平方的进线,那我不是要改很多,之前的线是四平方的,而且空气开关也是20A的
所以我只用用钳形电流表在负载运行时测最高电流值来考虑