一梯两户的18层住宅消火栓没地方布置啊!
huhuxin
huhuxin Lv.2
2007年08月24日 17:25:36
只看楼主

各位同志们好,现手上有一梯两户的18层住宅(一层为店铺),就一楼梯和对面的一电梯,两边为住户,我能只在每层梯间休息平台上布置一单口消火栓么,和多层一样!但是我看别人都在入户的地方布置两个啊,但是入户处我确实没地方布置啊!急救急救……谢谢

各位同志们好,现手上有一梯两户的18层住宅(一层为店铺),就一楼梯和对面的一电梯,两边为住户,我能只在每层梯间休息平台上布置一单口消火栓么,和多层一样!但是我看别人都在入户的地方布置两个啊,但是入户处我确实没地方布置啊!急救急救……谢谢
ljhuar5
2007年08月31日 20:42:11
2楼
那你看看水量和灭火半径够不够了,多看看规范,具体建筑具体分析。不能一概而论,
回复
我是根根
2007年09月01日 16:32:26
3楼
不可以在消防楼梯那里布置吗?只要上下两层的消火栓的距离能满足同一个火点有两根充实水柱到达就可以了嘛。

你的问题没有说清楚。