框剪结构抗震等级定义按结构底层框架部分承受的地震倾覆力矩的百分比确定1、 框架部分承受<=10%的总地震倾覆力矩,结构为剪力墙结构,框架部分要求按框剪进行设计,剪力墙抗震等级按纯剪考虑,最大适用高度按框剪考虑,侧向位移指标按剪力墙结构要求。2、 框架部分承受>10%且<=50%的总地震倾覆力矩:结构为一般的框架剪力墙结构。3、 框架部分承受>50%但<=80%的总地震倾覆力矩,

框剪结构抗震等级定义
按结构底层框架部分承受的地震倾覆力矩的百分比确定
1、 框架部分承受<=10%的总地震倾覆力矩,
结构为剪力墙结构,框架部分要求按框剪进行设计,剪力墙抗震等级按纯剪考虑,最大适用高度按框剪考虑,侧向位移指标按剪力墙结构要求。
2、 框架部分承受>10%且<=50%的总地震倾覆力矩:
结构为一般的框架剪力墙结构。
3、 框架部分承受>50%但<=80%的总地震倾覆力矩,
结构为框架剪力墙结构,框架部分(抗震等级、轴压比、剪压比等)要求按框架进行设计,剪力墙(抗震等级、轴压比、剪压比等)按框架剪力墙剪考虑(可与框架的抗震等级相同),最大适用高度小于框剪但可大于框架结构考虑,侧向位移指标宜取框剪结构与框架结构的中值。
4、 框架部分承受>80%的总地震倾覆力矩(抗震性能较差不宜采用) (主要是为了增大框架结构的刚度、满足层间位移的要求时可采用):
结构为框架剪力墙结构,框架部分(抗震等级、轴压比、剪压比等)要求按框架进行设计,剪力墙(抗震等级、轴压比、剪压比等)按框架剪力墙剪考虑(可与框架的抗震等级相同),最大适用高度按框架结构考虑,侧向位移指标宜接近框架结构;此类结构剪力墙宜减弱,以减小剪力墙的作用,并加强墙柱的连接,保证墙体破坏后内力的有效传递。其框架部分的地震作用效应,宜采用框架结构模型和框架-抗震墙结构模型二者计算结果的较大值
短肢剪力墙
短肢剪力墙与普通剪力墙共同作用时,当短肢剪力墙承受40~50%(修订稿为30%~50%)的第一振型底部总地震倾覆力矩时结构为短肢剪力墙,模型结构类型中应定义为短肢剪力墙,抗震等级按普通剪力墙要求输入,PKPM会自动调整短肢剪力墙的抗震等级。
当短肢剪力墙承受<=40%的第一振型底部总地震倾覆力矩时结构为普通剪力墙, 短肢剪力墙抗震等级不必提高,
当短肢剪力墙承受>50%的第一振型底部总地震倾覆力矩时应调整结构方案
2002版高规修订稿中将墙厚<=300各墙肢高厚比在4~8时的墙定义为短肢剪力墙,对于L、+、T型剪力墙有一个方向的墙不满足短肢剪力墙要求时墙整体不是短肢剪力墙。