如图,pkpm中梁的附加横向钢筋是根据图中主梁剪力变化 175+378还是次梁剪力304+192来配的?顺便问下pkpm最近有时上得去,有时又显示没有加密锁,还得重装驱动,重启电脑才能用,不知道是什么原因?
如图,pkpm中梁的附加横向钢筋是根据图中主梁剪力变化 175+378还是次梁剪力304+192来配的?顺便问下pkpm最近有时上得去,有时又显示没有加密锁,还得重装驱动,重启电脑才能用,不知道是什么原因?
2楼
应为304+192,根据这个配附加箍筋和吊筋
回复
3楼
附加的横向钢筋是用来抵抗次梁传来的集中力的。所以应为304+192.
回复
4楼
嗯,确实也是这样,但也有说主梁上剪力的变化体现的是集中力的大小,这种说法好像也没什么错
回复
5楼
都不对 pkpm计算附加箍筋的时候 直接用荷载倒算 与剪力没有半毛钱关系
回复
6楼
能否解释一下?依据是什么?
回复
7楼
以前直接用PKPM生成的附加横向钢筋,新手学习了
回复
8楼
jiegouxiaosheng 发表于 2012-12-23 22:10 都不对 pkpm计算附加箍筋的时候 直接用荷载倒算 与剪力没有半毛钱关系如果真的是可以用PKPM直接生成的附加箍筋的话,有可能集中力比较大,这就涉及到要不要设吊筋的问题了,有时候集中力没有超过附加箍筋所承受的离而PKPM自己就直接加上吊筋了。。。
回复