急急急!关于管道支架、吊架的计算
gwcwk
gwcwk Lv.5
2004年11月05日 16:14:59
只看楼主

本人正做一份仓储房消防的预算,喷淋系统采用DN32~DN200的镀锌钢管,不止管道的支架和吊架如何计算,图纸上说要按给排水图集的S161,可我手头没有,而且我在网上查到该图集已废止,该如何办?请各位大侠帮帮忙!

本人正做一份仓储房消防的预算,喷淋系统采用DN32~DN200的镀锌钢管,不止管道的支架和吊架如何计算,图纸上说要按给排水图集的S161,可我手头没有,而且我在网上查到该图集已废止,该如何办?请各位大侠帮帮忙!
免费打赏
heijindishi
2004年11月05日 22:36:55
2楼
这很难搞,通常不同管径用不同的材料,若采用吊架可采用螺杆,支架小管道用4号角铁,大点的用5号角铁,到了200那么大的要用8号槽钢了,设置距离规范上有,不同管径最大不超过多少米要设置,根据设置的位置,管道离墙的距离离屋顶的距离,来计算材料的用量(长度)。在折算成材料的重量!!呵呵,到目前为止,还没有哪为老大能搞定这个!!你就估算一下吧。
有更好的意见,麻烦告诉我一声
回复
gps00
2004年11月07日 13:09:26
3楼
不懂
按楼上算真会算死人!
回复
heijindishi
2004年11月07日 13:23:33
4楼
我预算是估算的,结果搞施工时,买材料这样一算差了很多!!钢材用了5t,我只估了2t,差点没要了我的命!!
回复
gwcwk
2004年11月08日 12:54:29
5楼
感谢各位,我最后也是根据别的工程估算的,心里也没什么底,还是希望有高手来指点。
回复
lucien
2004年11月08日 15:33:22
6楼
请 参看

“管道支架工程量的计算方法 ”
http://202.108.39.251/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=44661&boardID=95&boardName=给排水预决算分论坛&forumID=9&forumName=给排水及环保技术论坛

那里讨论的比较多
回复
gwcwk
2004年11月09日 12:12:50
7楼

以上说的怎么相差十倍,怎么理解?
回复
kl2
2004年11月09日 12:40:00
8楼
通常来说,喷头支管一般使用吊架,干管使用固定支架.32以内的管道支架是包括在管道安装定额基价中的,不应另计,大于32的管,规范上有支架距离,施工单位按规范施工,预算时不必在图纸上死扣,教你一个简单有效的方法,把大于32的管道长度分别列出,按照规范要求的支架距离,算出支架个数,每个支架按0.5到1米考虑,(你想多算就按1米考虑,你想少算就按0.5米考虑),通常在0.8-1米之间,支架按50的角钢考虑,也就是不到4公斤一个,总量就算出来了,八九不离十,很准,也很有效.当然,如果你连规范要求的支架间距都不知道,当我没说.
回复
fu
2004年11月09日 12:59:27
9楼
首先要算出管道支撑点的重量,别忘了喷水时的力,怎么支撑最好咨询一下搞结构的,他们比我们更有好的方法,再说梁柱必须考虑管网的重量.
回复
gwcwk
2004年11月09日 13:21:47
10楼


还有个问题,管径越大支架的间距越大,按你的计算方法,那不是管径越大需要的支架重量越小?
回复
weiwei523
2004年11月09日 13:32:23
11楼
看看这个能不能帮你
钢管管道支架最大间距
公称管径 15 20 25 32 40 50 70 80 100 125 150 200 250 300
保温管 2 2.5 2.5 2.5 3 3 4 4 4.5 6 7 7 8 8.5
不保温管 2.5 3 3.25 4 4.5 5 6 6 6.5 7 8 9.5 11 12
薄壁不锈钢管的支吊架间距(M)不得大于下表
公称直径 10~15 20~25 32~40 50~65
水平管 1.0 1.5 2.0 2.5
力 管 1.5 2.0 2.5 3.0
钢塑复合管采用沟槽连接时,管道支架间距不的大于下表
管径 65~100 125~200 250~315
最大支承间距 3.5 4.2 5.0
塑料管,复合管支吊架间距一般不大于下表
管径 12 14 16 18 20 25 32 40 50 63 75 90 110
立管 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.3 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4
水平管 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.35 1.55
硬聚氯乙烯(PVC-U)管道的支架间距按下表
外径 20 25 32 40 50 63 75 90 110
立管 1.0 1.1 1.2 1.4 1.6 1.8 2.1 2.4 2.6
横管 0.6 0.65 0.7 0.9 1.0 1.2 1.3 1.45 1.6
聚氯丙烯(PP-R)管道的支架间距按下表
外径 20 25 32 40 50 63 75 90 110
立管 1.0 1.2 1.5 1.7 1.8 2.0 2.0 2.1 2.5
横管 0.65 0.80 0.95 1.10 1.25 1.40 1.50 1.60 1.90
氯化聚氯乙烯管(PVC-C)支吊架间距
公称直径 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160
立管 1.0 1.1 1.2 1.4 1.6 1.8 2.1 2.4 2.7 3.0 3.4 3.8
横管 0.8 0.8 0.85 1.0 1.2 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.0 2.0


交联聚乙烯管(PEX)的支吊架间距
管径 20 15 32 40 50 63
立管 0.8 0.9 1.0 1.3 1.6 1.8
横管 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2 1.4
铝塑复合管支吊架间距
公称外径 12 14 16 18 20 25 32 40 50 63 75
立管 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.30 1.60 1.80 2.00
横管 0.40 0.40 0.50 0.50 0.60 0.70 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60
铜管管道支架间距不得大于下表
公称直径 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
立管 1.8 2.4 2.4 3.0 3.0 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5 4.0 4.0
横管 1.2 1.8 1.8 2.4 2.4 2.4 3.0 3.0 3.0 3.0 3.5 3.5
回复

相关推荐

APP内打开