关于悬挑外脚手架的几个问题
szq2007800635
2012年12月20日 08:55:29
来自于建筑施工
只看楼主

1.外挑型钢在拐角位置如何悬挑2.外挑型钢的起始位置如何确定,是随意定位还是有什么特殊要求呢3每根型钢都要做斜撑或者斜拉么,如果不是那些需要那些不需要呢4.双排内立杆离强距离是从剪力墙外墙面计算还是从窗台等檐口开始计算新人刚刚接触外挑架的东西,向高手请教。

1.外挑型钢在拐角位置如何悬挑
2.外挑型钢的起始位置如何确定,是随意定位还是有什么特殊要求呢
3每根型钢都要做斜撑或者斜拉么,如果不是那些需要那些不需要呢
4.双排内立杆离强距离是从剪力墙外墙面计算还是从窗台等檐口开始计算




新人刚刚接触外挑架的东西,向高手请教。
免费打赏
致逝去的青春
2012年12月27日 18:59:15
2楼
JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 里面有
回复
smx2-zjp
2013年07月09日 10:08:31
4楼
1、拐角处一般是扇形布置悬挑,宜用型钢焊接在结构上,做斜撑。
2、锚固段和悬挑端之比为1.25,不过计算书上都很笼统。
3、斜拉现在应该都要做,但不进行受力计算。斜撑一般也在阳角处。
4、呵呵,这个应该算是结构外边缘啊!
回复
zxg224
2013年07月09日 14:32:00
5楼
不知道你是什么地方的,推荐你两个个规范吧,上面有相关的规定,对于拐角部位一般是挑出去两根在两根上面横放一根:
《江苏省建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程》DGJ32J121-2011
《扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2011 P38
回复

相关推荐