【请教】关于空调系统与火灾报警系统
jenny831224
2012年12月19日 22:33:39
只看楼主

我们现在做了一个项目,沿街商业,一层120平方,共2层,共5户连在一起,暖通做了VRV+全热交换器,里面有风管。现在审图的说这是中央空调系统,要水做喷淋,电做火灾自动报警系统。不理解.......

我们现在做了一个项目,沿街商业,一层120平方,共2层,共5户连在一起,暖通做了VRV+全热交换器,里面有风管。现在审图的说这是中央空调系统,要水做喷淋,电做火灾自动报警系统。不理解.......
免费打赏
黑铁匠
2012年12月21日 00:52:14
2楼
VRV不属于中央空调系统,中央空调都带有新风系统的,你那没有新风吧
回复
renwenqiang
2012年12月21日 15:17:54
3楼
全热交换器就是新风+排风 所以有心风系统 不懂的是为撒电气的还管得着给排水的 给排水做不做喷淋应该是人家自己的规范要求吧 当然了一些特殊的电气的机房除外
回复
cantona
2012年12月21日 23:48:42
4楼
关键是每间房的风管是否连通,VRV+全热交换器的型式的风系统每间是独立的显然不是集中空调,一间房起火会通过风管蔓延到另一间房吗?