关于低电压保护接线的问题
炊烟111111
2012年12月19日 20:30:17
来自于继电保护
只看楼主

我们厂的机组是DCS控制,建厂时关于所有低压设备的低电压保护均没有接线,现在公司要求接入低电压保护,但是从传统控制的接线图上看低电压保护回路均经过控制开关KK和连锁开关LK,但是在DCS系统中无法接入,有哪位高手可以告知在DCS系统中低电压保护怎么接线,现在关于低电压保护的方式有没有更加先进的方式,比如用电动机保护器实现?

我们厂的机组是DCS控制,建厂时关于所有低压设备的低电压保护均没有接线,现在公司要求接入低电压保护,但是从传统控制的接线图上看低电压保护回路均经过控制开关KK和连锁开关LK,但是在DCS系统中无法接入,有哪位高手可以告知在DCS系统中低电压保护怎么接线,现在关于低电压保护的方式有没有更加先进的方式,比如用电动机保护器实现?
免费打赏
yaoguizhong213
2012年12月20日 10:58:40
2楼
再先进也是测量电压,不管是相电压还是线电压。建议低压设备的低电压保护投信号。还有要注意低电压闭锁的情况。
回复
红苹果
2012年12月24日 10:20:00
3楼
可以给信号也可以跳闸,不重要的负荷可以延时跳闸。。
电机保护器有欠压保护功能的。。
回复