【求助】漏电断路老是跳
jangpeifangfu
2012年12月18日 21:39:50
只看楼主

我想请教各位个问题,加油站的配电总开关是250A漏电保护开关,有4台加油机任意三台送电都正常,只要第4台送电就跳闸。是什么原因啊。电缆没有漏电情况。求求各位了。

我想请教各位个问题,加油站的配电总开关是250A漏电保护开关,有4台加油机任意三台送电都正常,只要第4台送电就跳闸。是什么原因啊。电缆没有漏电情况。求求各位了。
免费打赏
pzswk
2012年12月20日 14:56:27
12楼
这种情况遇到过,我直接换得开关。换完就没事
回复
jacksonf
2012年12月20日 20:59:07
13楼
跳了过后

在合第4的台试一下跳不
回复
qsy0
2012年12月21日 09:35:54
14楼
若不是漏电跳闸电流整定得太小的话,8成是换个好的带漏保空开解决问题。
回复
yis359574718
2012年12月21日 14:33:31
15楼
总电流大了吧
回复
zljqcf
2012年12月21日 21:30:17
16楼
1:先单独启动第4台机,试一下能不能起动,如果能,就能考虑把空开换一下,因为有些空开用久后,容易跳。
2:如果一启动,空开就跳开,就要用摇表检查电缆,是不是落地了,再考虑是不是机器的问题,
3:空开老跳,不能强行送电。我见过,就是居民楼电缆主线开关,会跳,电工强行送电,结果电缆短路,造成空开拉弧,人受伤了,
回复
sy33606918
2012年12月23日 22:09:10
17楼
楼主说的是任意三台送电都正常,也就是说不是特定一台送不上。而且送电时没运行,看现象不像是短路或过流,像是每台都有一定的漏电流,在不运行的情况下负载应该主要是控制电路,控制电路的漏电流叠加超过了总开关漏电动作值。如果总开关漏电动作值已调到最大且动作准确的话,可以这样试一下:检查控制电路电源是否单相且四台机的控制电路都取自同一相,如果是,调整相位使得控制电路电源分别取自不同相,但不要改变相序,正如三相电流在零线中抵消一样,三相漏电电流也会在地线中抵消。
回复
zxhccc
2012年12月24日 15:12:15
18楼
第四台电机没启动就跳闸,应该是电缆短路或漏电吧。
回复
franklj
2012年12月24日 17:46:57
19楼


1.先要了解一下是从加油站建成至今一直不能4台同时运行,还是后来才这样。如果是后来才出问题可能是开关坏了,或者使用时间久了,电缆和设备的总漏电流慢慢增加了,要具体检查检查!
2.其次要再确认是过载跳闸还是漏电跳闸;查一下电机参数吧。如果电缆、电机都没有问题,换台新开关吧!
回复
cpupub
2012年12月25日 11:56:12
20楼
加油机故障一般如下:有些加油机是一送电就跳闸,反复送不上电;有些加油机是一提枪就跳闸,反复送不上电;有些加油机是加油的时候偶尔跳闸。
出现第一种故障现象,其原因是加油机有漏电的故障,要及时把故障排除再送电。出现第二种故障现象,其原因是加油机电机或电磁阀有漏电的现象,处理方法和第一种故障相同。出现第三种故障现象,其原因是加油机工作电流太大,或三相电不平衡引起个别相电流过大,此时可把加油机油泵压力降低或重新安装传动部件。若三相电不平衡,需要在配电盘上把用电设备、用电功率调均衡。
楼主这种故障,还是建议用 漏电流测试仪仔细检查一下漏电问题或者短路问题,可以将别的加油机换过来试一下。
回复

相关推荐

APP内打开