我想请教各位个问题,加油站的配电总开关是250A漏电保护开关,有4台加油机任意三台送电都正常,只要第4台送电就跳闸。是什么原因啊。电缆没有漏电情况。求求各位了。

我想请教各位个问题,加油站的配电总开关是250A漏电保护开关,有4台加油机任意三台送电都正常,只要第4台送电就跳闸。是什么原因啊。电缆没有漏电情况。求求各位了。
免费打赏
larry52014
2012年12月19日 09:48:48
2楼
4台电机的负荷 大于空开容量
回复
luck2dream
2012年12月19日 09:51:17
3楼
检查第四台电机的对地绝缘,如果没有问题需核定漏电保护是否可以躲过第四台电机启动电流!
回复
红苹果
2012年12月19日 16:52:17
4楼
这电机能有多大啊,应该不是空开的问题
回复
jangpeifangfu
2012年12月19日 18:51:44
5楼
补充说明该试验是在没有启动电机的情况下进行的。
回复
jangpeifangfu
2012年12月19日 19:43:05
6楼
加油机是在没有启动的情况下实验的。
回复
hanzhg54
2012年12月19日 20:03:36
7楼
加油机是单相还是三相?
使用的是3极漏保还是4极漏保?
回复
aguo15
2012年12月19日 21:32:29
8楼
1,电缆绝缘都没问题?
2,开关会不会是伪劣产品?
3,四台一起的负荷、启动电流,会不会超250A?
回复
jidian06903
2012年12月20日 09:51:22
9楼
报下设备参数 要不谁也不知道是怎么回事。
回复
北方郎
2012年12月20日 10:22:54
10楼
适当加大剩余电流保护器整定电流
回复
boeing_s
2012年12月20日 14:26:06
11楼
不要看到漏电开关动作了就一定是漏电保护动作。。。
看看跳闸指示到底是过流还是漏电再做进一步判断吧
没准是第四台加油机电缆短路呢
回复