【讨论】为什么洁净室方案要用FFU 干盘管?
wuliao607
wuliao607 Lv.5
2012年12月18日 16:50:41
只看楼主

为什么洁净室方案要用FFU+干盘管而不是普通盘管呢?换成普通盘管有什么影响?是为了让MAU单独控制湿度,不让盘管机除湿影响到MAU吗

为什么洁净室方案要用FFU+干盘管而不是普通盘管呢?换成普通盘管有什么影响?是为了让MAU单独控制湿度,不让盘管机除湿影响到MAU吗
免费打赏
yiyisnowfox
2012年12月19日 15:47:53
2楼
干盘管只负责室内温度控制,室内符合大所以不用MAU处理温度,MAU只负责新风的温度湿度控制。换成普通盘管是什么意思?
回复
zenghui_jh
2012年12月19日 17:13:07
3楼
DC负责的是室内的显热负荷,也就是说控制室内的温度,而MAU负责处理新风,承担的是湿负荷
回复
wuliao607
2012年12月19日 17:45:16
4楼
就是想用普通风盘代替干盘管
回复
安然若风
2012年12月20日 08:22:39
5楼
干盘管就是普通盘管啦,只是水温稍微高些,不凝水
回复
majw1206
2012年12月20日 08:58:28
6楼
1005141611 可以找我讨论一下!
回复
zenghui_jh
2012年12月20日 09:10:06
7楼
可以,只是温湿度的精确控制没法保证了,你想想MAU也承担湿负荷,DC也承担湿负荷;控制上就有问题了
回复
wuliao607
2012年12月20日 10:23:21
8楼
知道要怎样控制么?
回复
iwuchen
2012年12月21日 17:12:41
9楼
目前大多数已建成的净化厂房中,洁净室的空调系统一般都会使用常规净化空调方式:“新风机组+混风机组+高效过滤器(HEPA)”;而另一种是干盘管净化空调方式,即“新风机组+干盘管+FFU(FFU,Fan Filter Unit,风机过滤器单元)”组合。
后者在施工实践中比较少见,一方面是常规净化方式一直沿用,不愿更新改变;另一方面是部分企业认为新风机组+干盘管+FFU方式的洁净空调系统是用于高洁净度(≥100级)要求的项目中,担心用于1000级~10000级项目时造价会偏高。
回复
yss321
2012年12月24日 11:40:33
10楼
学习学习
回复
chen5470
2012年12月25日 14:52:46
11楼
我比较同意这位同仁的看法,MAU+FFU+干盘管只不过是无尘室的一种系统方式,我们通常小于等于1000级的用到,考虑到成本问题!你说用普通盘管,干盘管就是特普通的盘管了,只不过它的区别为不产生冷凝水而已只承担室内的显热负荷而已