吊车配电
yuyang0501
yuyang0501 Lv.11
2012年12月18日 16:35:42
只看楼主

请教:吊车配电电源从动力配电箱引出到现场的刀熔开关箱,再引到滑触线。这个刀熔开关箱里面是负荷开关和熔断器吧。这个熔断器一定需要吗?利用配电箱内的断路器保护不就可以了吗? 等大神明示。

请教:吊车配电电源从动力配电箱引出到现场的刀熔开关箱,再引到滑触线。这个刀熔开关箱里面是负荷开关和熔断器吧。这个熔断器一定需要吗?利用配电箱内的断路器保护不就可以了吗?
等大神明示。
免费打赏
lingxuct
2012年12月18日 17:31:20
2楼
加装刀熔开关,可以在检修时起隔离作用。

断路器配带漏电的,安全滑触线要求带PE排(国家最新要求的)。
回复
amy108
2012年12月18日 18:04:40
3楼
区管回答的详细
回复
w1713236604
2012年12月18日 19:35:54
4楼
1.刀熔开关可以起到在停电检修时,起到可见的断开点。
2.该熔断器起到:保护熔断器后因短路故障引起的大面积停电。以及,在断路器失效(如触头粘死)时,起到保护作用
回复
yuyang0501
2012年12月18日 19:54:44
5楼
多谢多谢,这个熔断器不装设不行吗?用配电箱内断路器保护。只装设隔离开关。
回复
zxr2625
2012年12月18日 22:16:10
6楼
熔断器在速断时更可靠,断路器有时失灵或粘连无法及时断开。
回复
电气交流
2012年12月18日 22:44:03
7楼
其实就是习惯做法,用这个刀熔开关,一来有保护,二来有明显的操作位置显示。

就用断路器保护是可以的!
回复
lingxuct
2012年12月19日 00:28:41
8楼
刀熔开关在检修时可以把熔芯取走,这样,就避免了误送电的可能,达到安全检修的要求;

不装刀熔,在检修滑触线时,必须有人监护,看住电源侧断路器,才能保证安全。万一监护人失责,检修人员就有危险了。当然,不装刀熔时,可以把断路器下接线拆下,也能做到安全,只是稍麻烦一点。
回复
larry52014
2012年12月19日 09:38:29
9楼
安全第一 危险就是身边 注意
回复
ilfang
2012年12月19日 14:41:12
10楼
吊车好像不能装设过载脱扣器件吧?只能装短路保护器件???
回复
红苹果
2012年12月19日 15:29:28
11楼
哪里要求的啊?还没注意呢。。。。那得选择5极的了?
回复

相关推荐

APP内打开