钢筋这样的焊接接头位置对吗
chenwenl
chenwenl Lv.5
2012年12月18日 16:12:41
来自于建筑施工
只看楼主

钢筋这样的焊接接头位置对吗?施工单位把闪光对焊接头设置在离弯钩大概20cm的地方,吊筋上闪光对焊的位置也在钢筋的斜段上,不知道规范有没对钢筋焊接位置的规定(除了设置在剪力较小处还有什么,象他设置在离弯钩20cm可能还是在支座的地方,不是剪力大的地方)

钢筋这样的焊接接头位置对吗?施工单位把闪光对焊接头设置在离弯钩大概20cm的地方,吊筋上闪光对焊的位置也在钢筋的斜段上,不知道规范有没对钢筋焊接位置的规定(除了设置在剪力较小处还有什么,象他设置在离弯钩20cm可能还是在支座的地方,不是剪力大的地方)
免费打赏
zsl367510
2012年12月24日 17:39:51
2楼
这样的接头位置当然不对,详见施工验收规范(GB50204-2010)
回复
feng_bo
2012年12月25日 10:34:17
3楼
接头末端到钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍