【请教】复叠制冷系统计算问题
fangyajun2012
2012年12月18日 15:44:16
来自于制冷技术
只看楼主

有一个R22R和23组成的复叠制冷循环,在-70摄氏度的条件下需制取10KW的冷量,当冷凝温度为35度、中间温度为-30度时系统达到平衡。若中间温度不变,相同的制冷压缩机,制冷量变为15KW时,蒸发温度和冷凝温度怎么变化才能重新达到平衡?请问高手怎么解答?

有一个R22R和23组成的复叠制冷循环,在-70摄氏度的条件下需制取10KW的冷量,当冷凝温度为35度、中间温度为-30度时系统达到平衡。若中间温度不变,相同的制冷压缩机,制冷量变为15KW时,蒸发温度和冷凝温度怎么变化才能重新达到平衡?

请问高手怎么解答?
免费打赏
fangyajun2012
2012年12月18日 16:04:49
2楼
大家有什么想法都可以交流一下,比如说这个题中说:相同的压缩机,是在告诉我们什么呀
回复
superdang
2012年12月28日 09:43:20
3楼
和这学期的制冷原理与设备考试题目惊人的一致!!!
回复
co936201979
2012年12月30日 12:15:24
4楼
什么叫达到平衡;复叠机组;一级;和二级的配置与否;直接会影响机组的制冷效果和运行;二级的排气量产生的热量;一级必须带走;一级的效果不好;二级就不会运行正常;二级的制冷量;零下70度;10千瓦的公率;和15千瓦的功率;尤其是在零下70度的时候;那是一个差别很大的制冷单位;你所说的一级冷凝;和二级的蒸发冷;到什么时候;也不会达到平衡;这两者之间;只会存在一个温差几十度的制冷单位;谢谢;仅供参考