【求助】急!!施耐德ATS市电端不能自动脱扣是何原因?
caishen518
caishen518 Lv.2
2012年12月18日 14:32:39
只看楼主

施耐德ATS市电市端,停电不能自动脱扣,要手动按一下分闸按键才能脱扣。来市电时,可以自动合闸,发电端可以自动脱扣,请问高手是何原因?

施耐德ATS市电市端,停电不能自动脱扣,要手动按一下分闸按键才能脱扣。来市电时,可以自动合闸,发电端可以自动脱扣,请问高手是何原因?
免费打赏
yis359574718
2012年12月25日 10:16:59
12楼
学习了
回复
dongge6666
2012年12月25日 10:45:30
13楼
看看你的ATS设置是否正确,二次接线有没有不正确的地方,改正排除之!
回复
d00154615
2012年12月25日 10:56:29
14楼
上个图不就简单了,谁知道是硬件还是设置的问题
回复
红苹果
2012年12月29日 13:04:32
15楼
顶你,,有可能是工作模式的问题,,楼主应该仔细看说明书
回复
小小电气技术员
2013年01月05日 21:28:17
16楼
刚去百度ATS是何物=、=
回复
alex138029
2013年01月06日 16:01:33
17楼
1)建议你检查一下ATS的设置:自投自复还是自投不自复?

2)设置正确了,再检查脱扣线圈。
回复
peter3999
2013年01月11日 18:27:34
18楼
双电源内部控制回路,市电端有故障,一般都是保险坏了,不同意3楼所说,CB系列的双电源是一个正反转电机带动断路器的手柄,实现脱扣,不是脱扣线圈自动脱扣。