施耐德ATS市电市端,停电不能自动脱扣,要手动按一下分闸按键才能脱扣。来市电时,可以自动合闸,发电端可以自动脱扣,请问高手是何原因?
施耐德ATS市电市端,停电不能自动脱扣,要手动按一下分闸按键才能脱扣。来市电时,可以自动合闸,发电端可以自动脱扣,请问高手是何原因?
12楼
回复
13楼
看看你的ATS设置是否正确,二次接线有没有不正确的地方,改正排除之!
回复
14楼
上个图不就简单了,谁知道是硬件还是设置的问题
回复
15楼
顶你,,有可能是工作模式的问题,,楼主应该仔细看说明书
回复
16楼

刚去百度ATS是何物=、=
回复
17楼
1)建议你检查一下ATS的设置:自投自复还是自投不自复?
2)设置正确了,再检查脱扣线圈。
回复
18楼
双电源内部控制回路,市电端有故障,一般都是保险坏了,不同意3楼所说,CB系列的双电源是一个正反转电机带动断路器的手柄,实现脱扣,不是脱扣线圈自动脱扣。
回复