比如说,现在要安装360KVAR的电容,需要一台多大的GCS柜呢?如果用GGD的话,一台是不是装不下?
比如说,现在要安装360KVAR的电容,需要一台多大的GCS柜呢?如果用GGD的话,一台是不是装不下?
2楼
晕 还以为是询问如何计算容量呢!
360=30*12 也就12组电容 看你加不加电抗器 不加的话 标准GGD很轻松 没听说过GCS柜来当电容柜的! 电容柜没有标准好像!
回复
3楼
GCS柜型的补偿柜不是很正常吗?怎么算呢,就是每一组电容的尺寸加起来?然后电容之间的空间以及电容与柜子壁的空间要留多少呢?
回复
4楼
厂家都有现成的啊,1000*1000稳稳的,一般厂家最大都能做到360KVA,再大就要主副柜了
回复
5楼
厂家都有现成的啊,1000*1000稳稳的,一般厂家最大都能做到360KVA,再大就要主副柜了
回复
6楼
12组加电抗的话说不准。
回复
7楼
360 需要看你的方案如何,单路最小输出为多少,若每路30 12路那需要主辅柜,单面安装时空间十分狭小,散热不好不行。建议采用主辅形式,每台安装6路。
回复