【求助】系统进防冻液后烧毁压缩机,该如何处理?
a315134680
a315134680 Lv.2
2012年12月18日 12:08:14
只看楼主

去年一台五匹冷水机蒸发器铜管漏了,低压没动作,水箱里的防冻液吸进系统里了,当时系统就用压缩空气吹过,更换过滤器,更换压缩机后机器正常运行没问题了,过了半年多此机空开开始跳闸,经查压缩机绝缘阻值太低造成漏电保护动作,因客户着急使用也没考虑太多跟换压缩机、过滤器后开机使用,运行半个月压机又漏电了,拆开压机,倒油发现油好像变质了一样,有点发黑,油里还带有黑色片状物,现在不敢弄了,叫客户现在用压缩空气吹了几天系统这样有用吗?望高手指点。

去年一台五匹冷水机蒸发器铜管漏了,低压没动作,水箱里的防冻液吸进系统里了,当时系统就用压缩空气吹过,更换过滤器,更换压缩机后机器正常运行没问题了,过了半年多此机空开开始跳闸,经查压缩机绝缘阻值太低造成漏电保护动作,因客户着急使用也没考虑太多跟换压缩机、过滤器后开机使用,运行半个月压机又漏电了,拆开压机,倒油发现油好像变质了一样,有点发黑,油里还带有黑色片状物,现在不敢弄了,叫客户现在用压缩空气吹了几天系统这样有用吗?望高手指点。
免费打赏
asuli49
2012年12月18日 15:33:21
2楼
防冻液进入到系统比系统进水还要严重,应按如下步骤进行;
1,已烧毁的电机进行修复,对机械部分进行清洗除锈烘干等处理。
2,将冷凝器进行清洗及干燥处理。
3,将蒸发器进行堵漏修复,并进行清洗及干燥处理
4,处理管道中的残留物并进行干燥处理。
5,连接设备管道,整体用氮气试压。
6,进行真空并保持,直至真空度能够保持住为止。
7,充注全新的冷冻油。
8,更换干燥过滤器的滤芯(排酸类的,一星期后换成标准型的)
9,电气绝缘程度测量
9,充注制冷剂,开机调试
回复
touck
2012年12月18日 15:57:20
3楼
同意楼上的意见!
回复
co936201979
2012年12月30日 14:53:09
4楼
我给你说一个办法;你才能把系统里面的载冷剂清理干净;否则;这个系统就报废啦;你换的压缩机再多;都没有用;不知道你是不是能采用;系统里面一旦进入水;还好清理;一旦进入乙二醇;氯化钙;氯化钠;还有其它的载冷剂;那就麻烦啦;这样的载冷剂很难从系统里面清理出来;尤其是在系统运行后的时候;这种载冷剂在蒸发器里面就更难出来;一旦高温的时候;它们会被压缩机一下子吸到压缩机里面去;造成和冷冻机油混合氧化反应;腐蚀线圈的绝缘;造成压缩机绝缘降低;线圈烧毁;你可一把冷凝器;蒸发器;单独的升温;在温度达到30----45度的时候;用气压循环甲苯清理;而后在用氮气高压力吹;只有这样;你才能清洗干净;不然的话;你再换上新的压缩机;还是一样的烧毁;谢谢;仅供参考
回复

相关推荐

APP内打开