遇到这样的老板,您会作何选择?
zhong-wei-jie
2007年08月24日 13:04:16
来自于闲聊茶吧
只看楼主

这是鸿金源铝业制品有限公司新建厂房的模型。已经建成的有:最左边远处系氧化车间;最左边近处是综合楼,二层以上系宿舍;左二近前一个车间,远处系挤压二车间,近处系熔铸车间,特别的高;左三系挤压一车间;最右边前方系办公楼。

这是鸿金源铝业制品有限公司新建厂房的模型。
已经建成的有:最左边远处系氧化车间;最左边近处是综合楼,二层以上系宿舍;左二近前一个车间,远处系挤压二车间,近处系熔铸车间,特别的高;左三系挤压一车间;最右边前方系办公楼。

1187931853325.jpg

免费打赏
zhong-wei-jie
2007年09月20日 21:41:45
2楼
这是营业执照,能看清法人是什么名字吗?
回复
zhong-wei-jie
2007年09月21日 19:05:01
3楼
公司简介,是我从鸿源--即人们称之为老厂的网上资料抄录过来的,与一般的铝业公司一样吗?
回复
zhong-wei-jie
2007年09月21日 19:07:14
4楼
公司规模,与一般的铝业公司一样吗?
回复
zhong-wei-jie
2007年09月22日 19:48:40
5楼
这个企业的前景是好的。但是,这样的示意图也可以拿去施工,结果造成严重的后果,这是后话。
回复
zhong-wei-jie
2007年09月22日 19:56:54
6楼
氧化车间的配电又是啥样的,如下图:
回复
zhong-wei-jie
2007年09月25日 03:47:01
7楼
从以上两图可以读出如下内容:
1. 自己设计可以省却一大笔设计费,也省却了设计、校对、审核和审定的层层签名,下图是该厂的土建设计单位。
回复
zhong-wei-jie
2007年09月25日 19:02:39
8楼
2. 不用经过负荷计算,不管负荷大小,通通接入400A或600A的开关。
3. 总电源开关才400A,其分开关可以接进400A的8台和600A的6台,后来加送一400A的电源也只能分别送入一个电柜。
4. 一个车间的照明负荷有多大,需要接至400A的开关。
5. 600A的开关,受其保护导线的最小截面是多少?这里却接进了3x70+1x16。
6. 据了解,硅机的二次电流是一台8000A,二台6000A,多在DC20V之电压工作;氧化槽冷却机的煲头负荷是5x30KW,冷冻泵和冷却泵均为2x15KW。粗粗的计算一下,右边一个柜子的总负荷电流有:
回复
zhong-wei-jie
2007年09月25日 19:46:57
9楼
7. 150mm2导线的长期允许电流是371A。上述右边的柜子负荷只有一半(即400A)也远远超过了导线的长期允许电流值。
8. 据前辈介绍,整流电路会产生同相序的三次谐波,严重时零线上的电流比相线上的电流都大。但是这里的零线截面却只有相线的1/5,35mm2。
9. 终于9月14日晨5时25~30分之间,在氧化车间放出了闪电般的电弧光,转眼之间就把往氧化车间的送电的两条线路烧了一大半,幸亏负责该地段的保安发现的快,及时把送电开关断开,才未造成更大的损失。
回复
hi@dq
2007年09月25日 21:04:24
10楼
偶只能说,老板,你太有财了!I 服了U
回复
zhong-wei-jie
2007年09月25日 22:58:39
11楼
首先从末端开始,把两组线路烧了一大半,电源总开关未能动作,这是事实。但是是什么原因引起的呢不得而知。过载?零线小零序电流太大?还是别的原因?有劳各位前辈、朋友和同行帮忙分析分析了。
已知条件:
a. 从配电总开关到氧化车间的线路长度,我记录的下图显示为268.5m,再加上桥架、落地、上电柜共16m,总共是284.5m。
b. BVV 3X150+1X35线路两组,各接入一个电柜,其负荷如前述。
c. 电源总开关DZ20Y-400/3300,额定电流400A。
回复