GB50303—2002《建筑电气工程施工质量验收规范》中有如下条文27 建筑物等电位联结27.1 主控项目27.1.1 建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出;等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网络,环形网络应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。第一句话解析如下:1、建筑物等电位联结干线的引出方式有两种!!2、第一种引出方式:从接地干线引出,但要求该接地干线与接地装置有不少于2处直接连接!!!
27 建筑物等电位联结
27.1 主控项目
27.1.1 建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出; 等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网络,环形网络应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。
第一句话解析如下:
1、建筑物等电位联结干线的引出方式有两种!!
2、第一种引出方式:从接地干线引出,但要求该接地干线与接地装置有不少于2处直接连接!!!
3、第二种引出方式:从总等电位箱引出!!!亦即,从总等电位箱引出的联结线就是建筑物等电位联结干线!!!
第二句话解析如下:
1、等电位联结干线形成环形网络!!!
2、局部等电位箱间的连接线形成环形网络!!!
我有以下疑问:
1、建筑物强电井内的那一根上下贯通扁钢就是接地干线之一,但该扁钢仅在根部与基础接地装置钢筋进行了一处连接,不是两处啊!!!
2、等电位联结干线如何形成环形网络???!!!
3、局部等电位联结似乎都是独立的,至少卫生间局部等电位联结是各自独立的,如何形成环形网络???!!!
请大家发表见解、展开讨论!!!
[ 本帖最后由 muyuyao 于 2013-1-11 12:38 编辑 ]